Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
19.04.2016, 08:07 | #1 |
Активный участник
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
|
"При отключенных ВСЕХ средствах ЭХЗ моего НПП (времянка из протекторов и три СКЗ) на 80 % трубопровода ПП на уровне -1,3 / -1,5 В, СП - -1,8 / -2,0 В, то есть по суммарному норм, но по поляризационному есть превышение."Rasp,
А уменя такое впичатление, что из какой-то коммуникации к Вам попадает потенциал. Если есть контакты с кем-то через диод или перемычку, то диод может быть пробит, или включен в прямом направлении, а с перемычкой все ясно. Попробуйте всех отключить. Если показанные Вами потенциалы стабильно держуться по времени - то они посторонние. А величина ПП потенциала -1.3/-1.5 при СП -1.8/ -2.0 -я наблюдаю и у себя -поэтому стараюсь снижать СП до -1.0/ - 1.4. Последний раз редактировалось Ezhik; 19.04.2016 в 08:43. |
19.04.2016, 09:08 | #2 | |
Участник
|
Цитата:
НПП новый, все перемычки с пересекаемыми сооружениями тоже новые, проверены лично мной, все работает так, как надо. На трассе иных контактов со смежниками нет точно. Есть вариант с наличием возможных источников на площадках в начале и конце НПП, но доступа у меня туда нет |
|
19.04.2016, 09:35 | #3 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Ваша борьба с завышенным потенциалом обещает быть долгой и увлекательной. Труба ваша скорее всего в экструдированном полиэтилене, диаметр вряд ли большой, да и длина небольшая. Такую трубу заполяризуют до максимума одни только перемычки со смежными коммуникациями, а уж если на концах еще что-то подключено, то хоть заземления устраивай. Постарайтесь наладить контакт с руководством промплощадок - без этого вряд ли удастся добиться успеха. А вот потенциалы у железной дороги настораживают - наличие плюса говорит об анодной зоне, где-то идет вынос металла. Если вы в такой ситуации будете давить потенциал - станет только хуже. Так что лучше все силы сначала бросить на борьбу с блуждающими токами, пока труба еще жива, а потенциал подождет.
|
19.04.2016, 10:32 | #4 | |
Участник
|
Цитата:
По поводу ЖД - уже инициировал работу по проектированию и монтажу СДЗ. |
|