По умолчанию Требования к ЭХЗ в зонах ВКО

Здравствуйте знающие люди, расскажите об особенностях организации ЭХЗ в зонах высокой коррозионной опасности а если конкретнее глубина коррозионных повреждений более 15% от заводской толщины трубы
Diletant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 16:48   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Попробуйте в Руководстве по эксплуатации систем ПКЗ от ВНИИГАЗ-2004г, прочитать 8 раздел. ГОСТ 51164-98, 5 раздел, у газпрома по любому должно должно быть отдельное СТО может кто подскажет.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 19:08   #3
Roman
Новичок
 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 14
Roman На пути к лучшему
По умолчанию

Руководстве по эксплуатации систем ПКЗ - помоему этот документ не действителен или я ошибаюсь?
Roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 21:11   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Roman Посмотреть сообщение
Руководстве по эксплуатации систем ПКЗ - помоему этот документ не действителен или я ошибаюсь?
Это же руководство, не ГОСТ ни СНИП ни ВСН и т.д. , как оно может быть не действительным, или я ошибаюсь
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 00:43   #5
Рома Гаваец
Участник
 
Аватар для Рома Гаваец
 
Регистрация: 09.01.2014
Адрес: Ивано-Франковск Украина
Сообщений: 27
Рома Гаваец На пути к лучшему
По умолчанию

в украине норма до 20% от толщины стенки а потенциал в зоне корр опасной должен быть от -1,1 до -2,5В при битумной изоляции а при пленочной от -1,1 до -3,5В...украина ДСТУ 4219-2003 там все есть и лучше чем в российских НТД...а требования одинаковы
Рома Гаваец вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot