Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ

Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 29.06.2020, 13:33   #1
OmicronPersei
Новичок
 
Регистрация: 29.06.2020
Сообщений: 2
OmicronPersei На пути к лучшему
По умолчанию ЭХЗ двух параллельных газопроводов

Всем привет, может кто ответить на такой вопрос?
Выполняем проектирование газопровода (2-я нитка), который идет параллельно существующему (1-я нитка). В процессе проектирования специалистам линейного отдела пришлось дважды пересечь 1-ю нитку 2-й ниткой. Т.е., грубо говоря, проектируемый газопровод сначала запрыгнул за существующий, а через пару километров вернулся на прежнюю ось. Анодное поле существующей СКЗ 1-й нитки и проектируемое анодное поле СКЗ 2-й нитки находятся по разные стороны.
Есть опасения, что при таком перехлесте появится зона перекрытия защитных токов, и так как к ней приложены разные по направлению ЭДС, проектируемая труба в силу того, что защитный ток для нее значительно меньше не получит защитный потенциал. Может кто-то пояснить, правильно ли мы понимаем ситуацию? Если да, то как из нее выйти и помогут ли решить вопрос КИП с БСЗ на пересечении трубопроводов, что по сути является совместной защитой на данном локальном участке. Схема в приложении.
Вложения
Тип файла: pdf Схема.pdf (331.8 Кб, 363 просмотров)
OmicronPersei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 20:50   #2
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Скорее придется бороться с обратной проблемой - возможна и скорее всего будет перезащита новой трубы. В нашей теории все почему-то перевернуто: считаем нулевой точкой отсчета землю и относительно нее измеряем потенциал трубы, хотя поверхность металла эквипотенциальна и везде одинакова. В реальности же мы изменяем катодной защитой потенциал грунта вокруг трубы, поэтому логичней рассматривать потенциал земли относительно трубы. Для эксплуатации это без разницы, а при проектировании это надо учитывать - помогает лучше понимать всю картину. При измерениях выносным электродом потенциал всегда растет, когда проходишь мимо чужого анода - не оттого, что ваша труба с ним связана, просто потенциал грунта вокруг анода смещен в положительную сторону. Новая труба наверняка будет в экструдированном полиэтилене, и на ней будет предельный уровень поляризационного потенциала даже с отключенными катодками. А в вашей ситуации избавиться от перезащиты на участке пересечений поможет только переполюсовка новой катодки!
В ваших рассуждениях есть сильное упрощение - защитные токи текут по поверхности, поэтому и вычитаются. Чтобы подправить картинку, рассматривайте анод как точечный заряд, поле вокруг которого в земле представляет собой полусферы, на двумерном рисунке - набор концентрических линий. Положительные ионы почвенного электролита движутся вдоль этих силовых линий и к трубе подходят не по поверхности, а снизу. Поэтому они и не вычитаются, а могут лишь оттеснить соседние силовые линии.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 20:52   #3
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

В моем представлении токи текут так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: токи.jpg
Просмотров: 253
Размер:	37.9 Кб
ID:	857  
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 12:53   #4
OmicronPersei
Новичок
 
Регистрация: 29.06.2020
Сообщений: 2
OmicronPersei На пути к лучшему
По умолчанию

Спасибо за ответ!
OmicronPersei вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot