Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Эксплуатация Вопросы, связанные с эксплуатацией систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
17.11.2012, 17:04 | #141 |
Активный участник
|
Поддержу, хотя вполне достаточно УПЗ только на кожух МГ. Если в проекте лучше защитить оба футляра,был однажды прецедент с с Главгосэкспертизой, по факту скорее всего с футляром кабеля никто заморачиваться не будет.
|
27.03.2013, 13:41 | #142 |
Железяка
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 55,648
|
Модерация
|
09.12.2013, 17:23 | #143 |
Новичок
Регистрация: 21.10.2013
Сообщений: 7
|
Доброго времени суток.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, новичку. Есть проектируемый магистральный газопровод. В местах пересечения с существующими газопроводами нефтепроводами закладываются футляры из стальных труб. Необходима ли дополнительная ЭХЗ футляров за счет применения протекторов? Согласно ВСН 009-88 (дополнение) дополнительная ЭХЗ футляров за счет применения протекторов требуется лишь на пересечениях с АД и ДЖ!!!! А как же быть на остальных пересечениях??? Добавлено через 2 минуты Так же меня интересуют НТД которые регламентируют не заземлять свечу на футлярах! |
09.01.2014, 15:05 | #144 | ||
Участник
Регистрация: 09.01.2014
Адрес: Ивано-Франковск Украина
Сообщений: 27
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Последний раз редактировалось Рома Гаваец; 10.01.2014 в 02:04. |
||
10.01.2014, 02:17 | #145 | |||
Участник
Регистрация: 09.01.2014
Адрес: Ивано-Франковск Украина
Сообщений: 27
|
Цитата:
Добавлено через 7 минут С этим мы тоже на Украине сталкивались. БЗК поставили, а их и своруют. И футляры всегда голые и садят потенциал. От этого отказываемся потихоньку. Там один геморрой, поверьте. Самый надежный дедовский метод это протекторы ЭГТ, ЗФС, ЭФС для защиты футляра Добавлено через 7 минут Цитата:
Добавлено через 6 минут Цитата:
Добавлено через 2 минуты футляр кабеля? никто его не защищает-он никому не нужен |
|||
10.01.2014, 12:45 | #146 |
Новичок
Регистрация: 21.10.2013
Сообщений: 7
|
Доброго времени суток.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, новичку. Есть проектируемый магистральный газопровод. В местах пересечения МГ с существующими ВЛ-110,220,500кВ закладываются футляры из стальных труб. Футляр защищен совместно с трубой по средствам БДРМ. Задача: Защитить объект "Устройством защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока (УЗТ)" Вопросы: УЗТ подключать к футляру или к трубе? Нужен один УЗТ (с установкой в месте пересечения) или два (с установкой по краям футляра)? Последний раз редактировалось Сергей Ук; 10.01.2014 в 12:47. |
10.01.2014, 15:26 | #147 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Эта проблема обсуждалась в http://www.enes26.ru/forum/showthread.php?t=9987
|
10.01.2014, 17:43 | #148 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
К сожалению с УЗТ не сталкивался, фишка новая, так что вряд ли смогу помочь, как я это понимаю..., это устройство просто электрически, в целях электробезопасности и оказывания вредного влияния на защищенность трубопровода, наведенной переменной составляющей, заземляет трубопровод и при этом не снижает эффективность работы системы ЭХЗ, так что подключают его в любом случае думаю к трубопроводу а не к короткому футляру, на котором вообще вряд ли будет что то наводится от ЛЭП. Так что одного УЗТ думаю достаточно с любой стороны, вблизи места пересечения трубопровода и ЛЭП! Если, я что то не так понял по поводу УЗТ, прошу коллег поправить меня.
|
10.01.2014, 19:49 | #149 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
При пересечении ЛЭП наведенное переменное напряжение может распространяться на несколько километров, в зависимости от сопротивления изоляции, поэтому эффективным будет установка двух УЗТ на пересечении (в 200-300м от него) и еще двух на некотором расстоянии от него, чтобы задавить то, с чем не справились ближние УЗТ. Насколько я в теме, этим вопросом никто кроме Гипроспецгаза у нас не занимался. Так что обращайтесь прямо к ним, наверняка помогут.
|
13.01.2014, 15:49 | #150 | |
Активный участник
|
Сергей Ук,
Цитата:
P.S. Узнал стоимость УЗТ, чуть не упал со стула, 1 комплект - больше 200тыс. руб. |
|