Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
09.06.2013, 11:50 | #1 |
Новичок
Регистрация: 09.06.2013
Сообщений: 4
|
Занизился потенциал
Приветствую всех ЭХЗешников! Угораздило меня связаться с ЭХЗ.....
В общем пробмлемка такая: на кипе занизился потенциал (с омич. сос.) до 0,83В, с течением времени он потихоньку подал и наконец снизился ниже нормы. Операторы это тоже видят, там два киповских провода. На трассе, в блок боксе щсу, стоит станция В-ОПЕ-1 (кто то говрит что это 6 ВЩ), далее стоит бдр 2 каналный, то есть с него идёт катодная линия на Трубу 2 и 3, а вот на первую трубу он как идёт непонятно, путём перемычки какой-то что ли. При регулировке перемычек на В-ОПЕ, потенциал поднимается на 2 и 3 трубе хорошо, а на 1 трубе поднимается максимум на 0,04. Что не достаточно. Вопросы: 1. Почему потенциал снизился (где-то обрыв)? 2. Как найти неисправность? В чём собсно дело? 3. Ток на станции не поднимается, при регулировке перемычек, а напруга растёт почему? Может есть у кого документация по регулировке перемычек на В-ОПЕ разных подвидов? Есть рисунок, так набросал, если понятно ещё... Что можно сделать и как найти проблему, кто что может предложить. Заранее спасибо!!! |