Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Эксплуатация Вопросы, связанные с эксплуатацией систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
02.07.2013, 21:08 | #7 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 579
|
И я согласен, но не в таких пределах.
Всё померено и каждая скважина отдельно и всё вместе. Кто ж примет объект без этой документации. “Покрутили и решили”, что это внутреннее сопротивление самой СКЗ дает такой результат (на это согласились подрядчик и заказчик) Все довольны, но с анодными на резервуары разбираться надо. Каждый раз всё по разному (тут кто-то в другой ветке тоже жаловался). Всё таки на площадках много "неизвестных" в отличии от линейной части.[/QUOTE] Когда соглашается заказчик- это хорошо, но для себя надо усвоить старую истину- система "подземное сооружение- грунт" является нелинейной и имеет очень большую постоянную времени. Поэтому при изменении режимов катодной станции вы наблюдаете начало перехода системы из одного устойчивого состояния в другое. При одинаковом выходном напряжении СКЗ ток будет медленно меняться по мере изменения количества ионов у поверхности металла. А внутреннее сопротивление СКЗ- вещь постоянная. Последний раз редактировалось Бывалый; 02.07.2013 в 21:18. |