23.03.2011, 15:59 | #11 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Хорошо хоть начинающие специалисты советуются с более опытными коллегами, это радует, ато бывает такое напроектируют.... потом за голову берешся и ломаеш голову как всё это хозяйство эксплуатировать.
Добавлено через 4 минуты ГОСТ Р 51164-98 п.п.5.10.7. |
28.03.2011, 09:38 | #12 |
Новичок
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 11
|
Спасибо за ответы!
Но возникает вопрос в соответствии с ГОСТ Р 51164-98 п.п.5.10.7. необходимо использовать кабель сечением не менее 35 мм, а по расчетам достаточно сечения 16 мм. По поводу БДР-М: тип его прописан в тех. условиях. Вообще какой тогда принцип выбора БДР-Ма, если у нас например СКЗ 5кВт вых ток 100А, а пропускная способность канала БРМ макс 50А, то как быть? |
28.03.2011, 10:07 | #13 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Ну выходной ток 100А это конечно же не реальная ситуация, значит не правильно сделан расчет ЭХЗ, в крайнем случае каналы можно запаралелить и пропускная способность увеличиться вдвое, по поводу кабеля я думаю надо брать сечение ВБбШв2*35, тем более в руководящем ГОСТе четко написано, мало ли что, может со временем придется делать реконструкцию системы ЭХЗ в целом, и рассчитанные сечения не потянут нагрузку по току, в практике дренажных кабелей сечением меньше 25мм не встречал.
|
28.04.2011, 18:56 | #14 |
Новичок
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 5
|
Привет всем. На счёт выбора кабеля скажу следующее.1 кабель следует выбирать в зависимости от условий прокладки и подключения. Не знаю для каких объектов вы проектируете. Но для газпрома есть свои требования. Для кабеля денежного катодного от скз до кип можно использовать кабель течением 1х35а вот кип- сооружение кабель течением 2 х25 т.к есть требования по подключению к трубопроводу.2 для анодного денежного можно использовать кабель1х16 везде. Но я беру всегда 1х25. И ещё при выборе оборудования необходимо учитывать требования газпрома так называемый Реестр определяющий что можно использовать. По выбору кабеля есть Сто газпром 9.2-003-2009 вроде так. Я просто не на работе. Поэтому могу ошибиться. Там все сказанно. И ещё если кому нужна литература не вопрос.помогу. сам занимаюсь проектированием 5 лет до этого работал в эхз 11 лет. Есть программа для расчёта эхз.
|
17.08.2011, 11:46 | #15 |
Железяка
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 55,598
|
Модерация
|