Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ > Эксплуатация

Эксплуатация Вопросы, связанные с эксплуатацией систем ЭХЗ

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 10.07.2015, 09:18   #21
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ezhik Посмотреть сообщение
Только я не согласен, что R ист. "стремится к 0" - оно мало, но не "стремится к 0" - может Вы не так хотели выразиться....
Это теория так гласит - сопротивление источника напряжения равно 0, источника тока - бесконечности. В реальности внутреннее сопротивление катодки практически равно сопротивлению открытого диода, все остальные составляющие пренебрежимо малы.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 10:23   #22
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Для таких малых сечений и такой большой длины, как в вашем случае, естественно что сопротивление линий большое, обычно все укладывается до 0,10-0,20 Ом., таким сопротивлением можно пренебречь если сопротивление цепи у нас укладывается в величину до 1 Ом, а меньшего нам и не очень то надо, ни когда не видел катодку работающую в номинальном режиме.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 10.07.2015 в 10:26.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 10:35   #23
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию

Уж насчет номинального режима это точно. За 5 лет работы анода из подповерхностным ТДМ (пластины с окислом титана) - с 2 вольт при 1 а тока накрутил на установке аж 25 в, чтобы поддержать потенциал на трубе. Это все падение U на аноде, из-за увеличения его сопротивления При этом производитель обещал гарантию...30 лет.Сейчас думаю, лучше металлолом закопать.
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 10:45   #24
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Ezhik, Думал Руководство есть на сайте, не нашел, нашел только старое издание в 2-х томах, в принципе тоже самое, выкладываю еще раз если что модераторы удалят дублирующиеся файлы.
Вложения
Тип файла: pdf Руководство 2004г.PDF (5.57 Мб, 16962 просмотров)
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 07:51   #25
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию

Сергей, спасибо за вложение - просто и доступно.
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot