По умолчанию Какой АЗ применить?

Подскажите пожалуйста, не могу разобраться есть Газопровод от скважины до УКПГ расположен в районе крайнего севера,
по трассе газопровода среднее УЭС 600 Ом.м, как правило в таких
районах устанавливают ГАЗ из труб по проекту для высокоомных грунтов
П3.37-13, даны ВЭЗы в предполагаемом месте расположения ГАЗ (файл прикр.),
смущает , то что проект П3.37-13 можно применять только для грунтов с УЭС
более 300 ом*м независимо от слоистости геолог разреза (п.2.4). Вот и думаю какой АЗ применить?
Вложения
Тип файла: pdf ВЭЗ.pdf (79.3 Кб, 1025 просмотров)
len вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 11:14   #2
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Данные ВЭЗ весьма скупые, 18 метров- это не достаточно. Для ваших условий надо иметь данные по удельному сопротивлению на глубину 120-150 метров.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 12:14   #3
len
Участник
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 32
len На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Данные ВЭЗ весьма скупые, 18 метров- это не достаточно. Для ваших условий надо иметь данные по удельному сопротивлению на глубину 120-150 метров.
В данной ситуации мне больше ничего не дадут, на основании этих данных нужно принять решение, а что вы думаете по поводу газ по п3.37-13?
len вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 12:35   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

len, Я эксплуатирую системы ПКЗ именно в таких условиях, кроме ГАЗ П3.37-13, на глубину 150-200м, вам ни какой другой не подойдет, пробовали всякие (Менделеевцы на 11-15 метров по 6-8 скважин, даже с обсадной трубой и засыпкой КМА) НЕ работают они в северных условиях! нормальное сопротивление растеканию -0,5-1 Ом можно добиться только именно ГАЗ! Желательно еще в обсадную трубу ГАЗ-200 м., с целью предотвращения преждевременного износа ГАЗ! опустить Менделеевец МТГ не менее 6 штук с глубины 100м от верха, с засыпкой КМА, учитывая что на промыслах УКЗ работают в режимах 20-40А!

Так что тут нечего даже думать, уже сто раз на грабли эти проектировщики наступали, не работают другие аноды в северных условиях или эффективность их работы ничтожна! СКЗ 3,0 кВТ максимум дает ток в 10А из положенных 63 А!

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 04.03.2014 в 12:49.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 13:37   #5
len
Участник
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 32
len На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
len, Я эксплуатирую системы ПКЗ именно в таких условиях, кроме ГАЗ П3.37-13, на глубину 150-200м, вам ни какой другой не подойдет, пробовали всякие (Менделеевцы на 11-15 метров по 6-8 скважин, даже с обсадной трубой и засыпкой КМА) НЕ работают они в северных условиях! нормальное сопротивление растеканию -0,5-1 Ом можно добиться только именно ГАЗ! Желательно еще в обсадную трубу ГАЗ-200 м., с целью предотвращения преждевременного износа ГАЗ! опустить Менделеевец МТГ не менее 6 штук с глубины 100м от верха, с засыпкой КМА, учитывая что на промыслах УКЗ работают в режимах 20-40А!
Так что тут нечего даже думать, уже сто раз на грабли эти проектировщики наступали, не работают другие аноды в северных условиях или эффективность их работы ничтожна! СКЗ 3,0 кВТ максимум дает ток в 10А из положенных 63 А!
Спасибо) просто смутило уэс менее 300 ом.м в проекте четко написано в грунтах не менее 300 как вы думаете?
len вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 15:27   #6
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Да не за что, прикреплю файл, рабочего ГАЗ, цены ему нет оно вечное! а то видел как по 30 смонтированных глубинных АЗ Менделеевец (6-8 скважин по 11-15 метров) просто оказались неработоспособны! деньги так сказать на ветер! что бы такое больше не повторялось! Не знаю почему но не получается файл загрузить сюда.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример ГАЗ+ Мендеелевец gif.gif
Просмотров: 2011
Размер:	485.2 Кб
ID:	519  

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 04.03.2014 в 17:28.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 08:19   #7
Константин1970
Участник
 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
Константин1970 На пути к лучшему
По умолчанию

от грамотно выполненного ВЭЗ сильно зависит результат проектирования и монтажа, в настоящее время для проектирования мы применяем результаты ВЭЗ на глубину до 100м в Ваших условиях конечно надо пробивать грунты до 200м и соответственно выбирать глубину где "подвешивать" аноды, был проект где данные ВЭЗ были не корректны, конечный результат был мягко говоря ужасающий.
Константин1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 09:42   #8
Константин1970
Участник
 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
Константин1970 На пути к лучшему
По умолчанию

Пример профессионально выполненного ВЭЗ
Вложения
Тип файла: pdf ВЭЗ.pdf (372.5 Кб, 956 просмотров)
Константин1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 18:02   #9
георгий
Новичок
 
Регистрация: 11.01.2014
Сообщений: 5
георгий На пути к лучшему
По умолчанию

Информация исключительно некорректна-См УПР -2007 ОАО Газпром и СТО Газпром
георгий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 11:28   #10
len
Участник
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 32
len На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Константин1970 Посмотреть сообщение
Пример профессионально выполненного ВЭЗ
Да уж таких вэз трудно добиться от изыскателей, а в вашем случае вы какой газ применили, просто в основном в районах крайнего севера применяют газ по проекту п3.37-13 длиной 150 м, вот меня и смущает, как можно без грунтов!!!
len вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot