По умолчанию защита резервуарного парка

Добрый день.
Есть задача - защита парка резервуаров СУГ на территории ТЭЦ. Общий объем 2400 м3.
При расчете протекторной защиты по РД-153-39.4-091-01, количество протекторов ПМ-20У выходит порядка 250 штук (суммарный защитный ток порядка 18 А).
При этом в РД-153-39.4-091-01 при расчете протекторной защиты не учитывается сопротивление изоляции резервуаров.
Правильно ли рассчитывать протекторную защиту по данному РД?
Спасибо заранее!
Rasp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2020, 13:14   #2
PavKa
Участник
 
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 46
PavKa На пути к лучшему
По умолчанию

Проще поставить СКЗ с протяженными анодами под резервуаром.
PavKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2020, 23:59   #3
ЭХЗ
Новичок
 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 22
ЭХЗ На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PavKa Посмотреть сообщение
Проще поставить СКЗ с протяженными анодами под резервуаром.
Насколько я понял, речь идет про уже существующие резервуары. Может знаете способ, как запихнуть протяженные аноды под днище действующего резервуара?
ЭХЗ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 17:40   #4
PavKa
Участник
 
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 46
PavKa На пути к лучшему
По умолчанию

Возможно, методом ГНБ.
Можно посмотреть например тут: https://findpatent.ru/patent/242/2427668.html
Сам на практике не видел.
PavKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 20:47   #5
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

"Мутноват" описанный метод, не оправданные затраты, для чего применять протяжённые аноды да еще и под днище резервуара их устанавливать, с какой целью?
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 11:16   #6
PavKa
Участник
 
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 46
PavKa На пути к лучшему
По умолчанию

Так в РД Транснефти для защиты днища от коррозии как раз применяются протяженные аноды.
PavKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 12:44   #7
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

PavKa, Чем они интересно обосновывают установку анодов именно под днище резервуара, по периметру глубинные (5-15 м.) чем их не устраивают?
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 09:19   #8
PavKa
Участник
 
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 46
PavKa На пути к лучшему
По умолчанию

Раздел 6.6.
https://rags.ru/stroyka/text/49803/#i884606
Правда это уже устаревший РД в свободном доступе, но принцип от этого не меняется.
Глубинные АЗ будут работать больще на ЗЗ, чем на днище. Я думаю, так.
PavKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 10:26   #9
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

PavKa,
Ну видимо в то время не было еще "умного" заземления сооружений с ЭХЗ, через защитно-пороговое устройство ЗПУ.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 11:35   #10
PavKa
Участник
 
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 46
PavKa На пути к лучшему
По умолчанию

Пока не встречал требований к ЗПУ в Транснефти.
Возможно, они перенимут опыт Газпрома в будущем.
Опять же, в ПУЭ пока не описана возможность применения ЗПУ для ЗЗ.
PavKa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot