Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ

Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 27.08.2018, 22:43   #1
Олег3246
Новичок
 
Регистрация: 27.08.2018
Сообщений: 2
Олег3246 На пути к лучшему
По умолчанию выходное напряжение

Доброго времени суток! выходное напряжение на станции 20В, но и на кипе столько же!!!! в чем проблема,поясните?
Олег3246 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 07:05   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Олег3246 Посмотреть сообщение
выходное напряжение на станции 20В, но и на кипе столько же!!!!
А какой ток на амперметре? Может ваш преобразователь работает в холостом режиме, по причине обрыва внешней цепи УКЗ, вы скорее всего измерили напряжение на дренажном КИПе, при отсутствии тока во внешней цепи преобразователя, вот вам и 20 вольт.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 15:47   #3
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 160
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Олег3246 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! выходное напряжение на станции 20В, но и на кипе столько же!!!! в чем проблема,поясните?
На КИПе - 20 В "труба-земля"?
Чем измеряете?
Относительно чего (какого электрода сравнения) меряете?
Это "+20 В" или "-20 В" (на КИП)?
Ток УКЗ какой? (как выше спросили)
При уменьшении выходного напряжения УКЗ (например до 10 В) - потенциал на КИП меняется?
Сколько выводов от трубы в КИП? На всех (если есть кроме дренажного еще и сигнальный/измерительный) - 20 В?
Кроме этого КИПа - на соседнем меряли?

Добавлено через 6 минут
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
А какой ток на амперметре? Может ваш преобразователь работает в холостом режиме, по причине обрыва внешней цепи УКЗ, вы скорее всего измерили напряжение на дренажном КИПе, при отсутствии тока во внешней цепи преобразователя, вот вам и 20 вольт.
Не думаю, что такое м.б. на дренажном КИП. Вот на анодном (при обрыве анода) - тогда да. Сам как-то "словил" 96 В от ПСК-5 - решил подтянуть голыми руками гаечку на гнилом болтике на ГАЗ-100

Поправочка - может быть. Если обрыв дренажного кабеля от трубы в КИП.
С УКЗ в КИП - есть, болтовая перемычка - есть, а от перемычки до трубы - обрыв (в месте приварки к трубе). Наиболее вероятная ситуация в данном случае.
Ну ил у вас идеальная заводская изоляция на всей трубе. С сопротивлением под мегаом. Без повреждений, датчиков коррозии, вспомогательных электродов.

Последний раз редактировалось Михаил Тим; 28.08.2018 в 16:00.
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 15:53   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Тим Посмотреть сообщение
Если обрыв дренажного кабеля от трубы в КИП.


При холостом ходе, если на выходе преобразователя 20В, на конце анодного кабеля будет +20В, на конце дренажного -20В, относительно МЭС
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 18:46   #5
Олег3246
Новичок
 
Регистрация: 27.08.2018
Сообщений: 2
Олег3246 На пути к лучшему
По умолчанию

был порван анодный кабель,амперметр не работал(завис на 5 амперах). Всем спасибо!
Олег3246 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 14:06   #6
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 160
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Олег3246 Посмотреть сообщение
был порван анодный кабель,амперметр не работал(завис на 5 амперах). Всем спасибо!
Ну так это первым делом проверяется. Элементарно - закорачиваете "+" УКЗ на защитное заземление (прям на болтик на СКЗ к которому оно подключено). Стрелочки дернулись, преобразователь (обиженно) загудел - все ясно. Обрыв или сгнил Анод.
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 14:28   #7
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Тим Посмотреть сообщение
Ну так это первым делом проверяется. Элементарно - закорачиваете "+" УКЗ на защитное заземление (прям на болтик на СКЗ к которому оно подключено). Стрелочки дернулись, преобразователь (обиженно) загудел - все ясно. Обрыв или сгнил Анод.
Все верно, в наше время у каждого ЭХЗ-ка, в кармане всегда были две важные вещи, ключи от дверки станции (Т-образник и треугольник) и кусок, многожильного провода, его хватало КСС-ку починить: пробочный предохранитель перезарядить (а иногда и высоковольтный на Омике,) и проверить внешние цепи на обрыв.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 30.08.2018 в 14:36.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot