Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.06.2014, 22:57 | #1 |
Новичок
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 3
|
Расположение анодного поля
Господа, вопрос такой: каким образом могу расположить аноды относительно защищаемого трубопровода, а каким ни в коем случае?) скажем так
|
19.06.2014, 06:47 | #2 |
Участник
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
|
такие вещи прописаны в РД по проектированию
|
19.06.2014, 07:12 | #3 |
Участник
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 70
|
РД-91.020.00-КТН-234-10
п.8.1.3.2 при использовании сосредоточенного АЗ, расстояние от АЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть от 200 до 500 м, для ГАЗ это расстояние должно быть от 50 до 500 м СТО Газпром 9.2-003-2009 как уже отмечалось п.7.3.5: до ближайшего защищаемого сооружения не менее 200м, для ГАЗ - 50 м, а вот до смежных коммуникаций в соот. с п.6.3.9 от ГАЗ не менее 100 м. |
19.06.2014, 16:26 | #4 | |
Новичок
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 3
|
Цитата:
не совсем это имел в виду. ситуация такая, что расположить аноды могу только перпендикулярно трубопроводу. интересна ваша точка зрения |
|
19.06.2014, 17:15 | #6 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Попутно хочу задать вопрос, у меня в непосредственной близости с газопроводом Ду-530мм, протяженость 34км (так его спроектировали и построили) стоят ГАЗ от сторонних УКЗ! фактически газопровод проходит между 2-х ГАЗ, до одного 5м, до другого стоит напротив первого, 15м! такие вот проектировщики! Влияние естественно есть, примерно 0,8-0,9 В, (на КИП установленном рядом с сторонним ГАЗ), тем более это газопровод врезается в обе нитки МГ, через 0,7 км, ВЭИ на крановых площадках перед врезкой в МГ стоят, шунтированы БСЗ, но токи каналов небольшие, в пределах 50 мА. Основной ток думаю стекает по нулевым проводникам и броне кабелей идущих от участка до ВЭИ к участку после ВЭИ. Так вот хочу поинтересоваться коллеги, как оцениваете ситуацию! Средний потенциал СОС, на трубе 2,0-2,3В. В начале трубопровода, на 1-м км, стоит своя УКЗ, режим 0,9А.
|
20.06.2014, 06:50 | #7 |
Участник
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 70
|
Нормативными документами (ГОСТ 51164-98, ВСН 009-88, РД-91.020.00-КТН-234-10, СТО Газпром 9.2-003-2009), в том числе 327.Т-АЗ, не оговорена конфигурация анодного поля относительно защищаемого сооружения.
Однако в УПР.ЭХЗ-02-2012-02-001 (Схема защиты магистрального газопровода) приведено параллельное размещение ГАЗ. |