28.10.2011, 13:52 | #31 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
ИПИ и выносной электрод одновременно, просто быстро и надежно, "приладил" МЭС к одному из щупов и вперед! сделали бы такие электроды в "заводском" исполнении -цены бы им не было, а то приходиться самим мостырить универсальный электрод)))
|
31.10.2011, 10:25 | #32 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Так их делают: http://ch-s.ru/devices/ems-mendeleev...izmerenij.html и цена у них есть.
|
31.10.2011, 11:13 | #33 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Электроды ЭМС, и ЭМС-ВЭ, хорошо себя зарекомендовали на практике, я ими и пользуюсь, я имел ввиду совмещенный электрод, т.е. стальной как для ИПИ а рядом на тойже штанге МЭС, между кончиком стального электрода и рабочей поверхностью МЭС расстояние 5-7 см, вот такие электроды нужны что бы совмещать одновременно 2е методики ИПИ и переносной.
|
03.11.2011, 19:40 | #34 |
Участник
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 99
|
Вы правы, MoData используется только для интенсивного поиска повреждений только на новых газопроводах с пленочным изоляционным покрытием, мне это сам немец говорил, на остальных трубопроводах она годится только для замеров потенциалов выносным электродом (в плане удобства сохранения информации)
|
07.11.2011, 22:43 | #35 |
Новичок
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 6
|
DCVG- метод измерения градиента постоянного тока
Добавлено через 1 минуту ИПИ и ему подобные меряют градиент переменного тока |
06.02.2012, 17:28 | #36 |
Активный участник
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
|
Привет всем!Я имел большой опыт работы с Radiodetection RD 4000/К комплекту прилагается рамка, с помощью которой можно найти мельчайшме дефекты...Подключив 10 вт генератор, дефект размером с монету находится на расстоянии нескольких км.При этом невозможно ни трубу потерять, ни пройти дефект.Правда, у нас грунт -суглинок, а сверху чернозем.Хуже, когда песок встречается, но несанкционированные врезки находились.Если составить график тока при замерах через определенные расстояния, то можно судить по спаду кривой и об участках с плохой изоляцией.К сожалению, другими приборами не пользовался, но по Вашим описаниям, наверное ими сложнее работать.С уважением, Юрий - Полтава.
|
06.02.2012, 19:35 | #37 | |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Цитата:
Генератор у него тоже не слабый особенно 75ка, но сам приемник конечно же таскать над осью, тяжеловато, такие приборы думаю работают хорошо в условиях где трасса проходит по ровной не заболоченной, не поросшей кустарником местности и только на не протяженных участках, я не представляю допустим как 40 км тащить его в руках да еще и в болоте, ну а на счет трудности поиска разными методами могу сказать одно, где то работают одни, где то другие все зависит от конкретных условий, и мастерства оператора. |
|
08.02.2012, 15:21 | #38 |
Активный участник
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
|
Присоеденяюсь к "хотелкам". Вот изобразил как я это вижу (хочу видеть)
|
11.02.2012, 10:41 | #39 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
|
12.02.2012, 21:07 | #40 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Alex, прошу посодействуйте промышленному выпуску этих электродов, ну очень нужны, думаю у вас есть возможности!
|