Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Нов.Сообщения | Все разделы прочитаны | ![]() |
|
||||||||
| Эксплуатация Вопросы, связанные с эксплуатацией систем ЭХЗ |
|
|
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
#12 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
Ezhik, на счет старого пленочного покрытия согласен! местами я сперва думал что вообще нт изоляции а только праймер
, так она высохла и превратилась просто в шелуху! шкрябаешь по ней и словно старое лакокрасочное покрытие отлетает!
|
|
|
|
|
|
#14 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
MiniloG,
замерялку сломаешь, я думаю что на таком типе из покрытия ее просто не измеряют, зачем?
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 202
![]() |
Я вообще-то не подписывался ее измерять, а наоборот посмотрел бы как это делают спецы начитавшись ГОСТов, а именно приложения "И" вроде.. На бумаге у нас много чего написано, а на деле все гораздо интереснее)) А так любому инженеру думаю понятно, что лучше целостность этого покрытия не портить.
|
|
|
|
|
|
#16 | |
|
Участник
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 69
![]() |
Цитата:
Если коротко дело было так приехала партия труб приняли всё четко (как говорится зубилом), а через месяц слезла чулком, где вся,где местами. |
|
|
|
|
|
|
#19 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
и какое заключение дали? заводской брак??
Добавлено через 9 минут На первом образце виден подклеивающий слой! на втором его как ни странно нет! |
|
|
|
![]() |