Для нормальных условий эксплуатации трубопровода у вас очень большие токовые режимы! это ненормально когда они уходят за 10 А!, это и есть ваш источник блуждающего тока к тому же если есть ВЭИ! Ни разу не слышал что бы тиристорный преобразователь разрушил трубу! КРН рядом с т.д. УКЗ это говорят распространенное явление а вот БТ не слышал! и какая разница какой формы сигнал??? это ведь все равно постоянный ток! или нет???
|
23.10.2014, 10:01 | #23 |
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
|
О чем и речь, Сергей как всегда прав), что это ПОСТОЯННЫЙ ТОК.
Осциллограмма ПЕРЕМЕННОГО напряжения должна выглядеть на осциллограмме как СИНУСОИДА размах которой (амплитуда) определяет величину напряжения и все на этом. В любом случае будет и минус и плюс. Самое главное, когда пытаетесь измерить пульсации переменного напряжения на выходе преобразователя, не забывайте на приборе (в частности относится к Диакору, не забывайте переключать режим измерения с DC на AC). |
23.10.2014, 10:39 | #24 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Ну скорее всего это не будет синусоида и измерять нужно именно в режиме DC, потому, что сама по себе переменная составляющая мало интересна, а вот её доля, наложенная на постоянное напряжение представляет интерес, поскольку позволяет определить, попадает в анодную зону или нет.
Если же измеряется только пульсации СКЗ, тогда согласен. Последний раз редактировалось Alex; 23.10.2014 в 10:46. |
23.10.2014, 11:13 | #25 |
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
|
Да, речь про пульсации СКЗ. Просто объясните мне, может что-то не понимаю, для чего нужно снимать осциллограммы в режимах DC и по какой методике это вообще делается, если делается вообще. Для определения анодных зон разве не достаточно измерений труба-земля во времени? Будь-то выносной или суточный замер на станции???
|
23.10.2014, 11:37 | #26 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Наша задача создать натекающий на сооружение постоянный ток, важно чтобы ионы двигались от анода (+) к трубе(-), о каком напряжении вы говорите?? у нас что на трубе присутствует напряжение???
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 23.10.2014 в 11:39. |
27.10.2014, 10:29 | #28 |
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
|
Какой же ток он тогда выдает??????? И откуда берется необходимое смещение потенциала на трубе???? И как вы вообще себе представляете выпрямление сигнала (работа тиристора) без запросов в +???
|
27.10.2014, 21:46 | #29 |
Новичок
Регистрация: 15.05.2014
Сообщений: 15
|
Выпрямленный, но это не постоянный ток, и осциллограф (любой, советский или цифровой ) ловит заборсы в + при переключении тиристоров, завтра зделаю фото осциллограмм на выходе станции. На трубу подаётся -, но это не настоящий минус, так как присутствуют забросы в +, приборы этот + попросту не видят, так как - преобладает но все равно законы физики никто не отменял и + по идее, разрушает трубу в местах повреждения изоляции
|
28.10.2014, 07:57 | #30 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Современные требования не допускают работу станции при коэффициенте пульсаций более 3%. Если же присутствует "заброс" в +, это говорит о том, что тиристор пробит.