Здравствуйте, обращаюсь с просьбой просмотреть расчет параметров эхз, смущает, то что длина защитной зоны при k=1 слишком велика, а при k=2 равна нулю. (См. Вложение, лист 2)
Вложения
Тип файла: rar Расчет.rar (35.6 Кб, 678 просмотров)

Последний раз редактировалось Родион Шуваткин; 09.03.2017 в 18:01.
Родион Шуваткин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 10:55   #2
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Это нормально -)