Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Нов.Сообщения | Все разделы прочитаны |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.06.2016, 09:14 | #11 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,612
|
efh, Такая же проблема, надо согласовать изменение в проекте, на резьбовое надземное. Не помните как обосновали свою "хотелку"?
|
10.06.2016, 16:21 | #12 |
Участник
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 39
|
Я ничего не обосновывал. Все решали начальники. Просто термитная приварка, когда отвалится, приварить обратно довольно проблематично во взрывоопасной зоне. А отрывают, когда зимой снег чистят. На болт посадить намного проще, да и соединение такое всегда можно проконтролировать, не скрыто грунтом оно. Ведь в точке дренажа, в СКИПе, соединение тоже болтовое.
Последний раз редактировалось efh; 10.06.2016 в 16:52. |
10.06.2016, 21:20 | #13 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,612
|
efh, Мыслим с вами одинаково, я тоже на такой позиции. Так все и объяснил.
|
11.06.2016, 14:13 | #14 |
Участник
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 39
|
Термитом к трубе приваривать требуют, потому что давление там. По сравнению с дуговой сваркой структура металла не изменяется, переходное сопротивление минимально. А на закладной детали давления нет, контакт всегда открыт для контроля.
|
11.06.2016, 17:14 | #15 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,612
|
efh, Посмотрите 6-й раздел УПР.ЭХЗ-01-2007, там есть разные способы, кроме термитом к трубе (как так получилось не знаю, вопрос создателям УПР). В основном эл. дуговая сварка круглого стального прута или стальной полосы к трубе, а потом термитным патроном к нему кабель, или болтовым соединением.
Добавлено через 1 минуту efh, Давление думаю тут не причем, кольцевые швы на МГ, все варятся эл. дуговой сваркой, термит по сравнению с ней горчичник)) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|