Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
13.08.2013, 11:08 | #1 |
Новичок
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 10
|
Заземление + ЭХЗ
Я не сильно понимаю в ЭХЗ но по работе пришлось столкнуться с проблемой. Технологический нефтепровод, есть небольшая часть надземного нефтепровода. По проекту эту часть положено заземлить. На территории есть СКЗ, но я не уверен что она подключена именно к этому нефтепроводу.
Вопрос, возможно ли чтобы СКЗ и заземление работали вместе? как я понимаю СКЗ дает определенный потенциал на трубу, который заземление успешно снимает, получается СКЗ работает в пустую. |
13.08.2013, 11:37 | #2 |
Участник
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
|
На пром.площадках всё всегда заземлено, за рубежом, в частности в Германии, заземление отделяют через разрядники, у нас это запрещено ПУЭ, надо заземлять так заземляйте, наверняка место куда врезается технологический трубопровод уже заземляно.
|
13.08.2013, 11:39 | #3 |
Активный участник
|
Ruziko,
Надземная часть должна изолироваться от подземной ИФС(изолирующие фланцев. соединения), ВЭИ(вставка электроизолирующая), муфтами изолирующими. С другой стороны если у вас нефтепровод выходит из под земли и через 1 метр опять заходит в землю, то ИФС могли не заложить, возможно тогда просто не заземлять трубу. Заземление трубы ухудшит суть электрохизащиты. |
13.08.2013, 11:47 | #4 | |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Цитата:
Даже если выполнить этот пункт ГОСТа, в ситуации когда трубопровод преднамеренно заземлен, эффект от такой изоляции от опор практически нулевой и при приближении к участку с надземной прокладкой трубопровода, потенциал на подземном участке будет снижаться и возможно появится зона Недозащиты, желательно полностью отсечь надземный(заземленный) участок установкой вставок электроизолирующих ВЭИ, установленных с обоих сторон, с применением шунтирующей глухой перемычки между ними (до ВЭИ1-после ВЭИ2). |
|
13.08.2013, 14:35 | #6 |
Активный участник
|
Ruziko,
Виднее должно быть вам или эксплуатации. Проектировщики загружены всякой НТД зачастую противоречащим друг другу, отсутствием полной картины, к тому же, им главное сдать проект и пройти все экспертизы. Сроки проектирование тоже устанавливаются, как захочет заказчик. Разные разделы делаются разными людьми, а часто и разными организациями и у каждого раздела свои требования, потом все это проходит всякие экспертизы, а у экспертов свои тараканы в голове. А какая длина надземной части трубопровода? Если она небольшая до 10 метров, то я бы вообще ничего не заземлял. |
13.08.2013, 15:04 | #7 | |
Новичок
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|
13.08.2013, 17:21 | #8 |
Активный участник
|
Ruziko,
Ну это, понятно. Каждый видит по-своему. К примеру, если формально подходить к вопросу согласно НТД, проектировщик-эхз должен заложить на выходе из земли и входе в землю 2 ВЭИ, а также электроизолятор от опор для надземной части, учитываю, что у Транснефти и Газпрома есть реестры разрешенного оборудования ЭХЗ. К примеру, для газпрома запрещено использование ИФС, закладываем две муфты изолирующие монолитные ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» и ложемент электроизолирующий ПВЕК "Изопласт-1" - 3 шт + дополнительные монтажные работы. А потом, к делу приступает проектировщик раздела молниезащиты и заземления сводя на нет все эти потуги эхзшника, заземляя надземный трубопровод. |
13.08.2013, 17:27 | #9 | ||
Участник
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
Цитата:
В этом случае рекомендуется использовать гальваническую развязку привода электродвигателя. |
||
13.08.2013, 17:58 | #10 | |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Вы видимо не поняли что замыкает эта перемычка, по сути она продолжение трубопровода, в обход отсеченному участку, я же написал перемычка подключается на первой вставке (ВЭИ 1), до ВЭИ, а на (ВЭИ 2) после ВЭИ (по ходу продукта) зачем отсекать всю трубу после надземного участка!!!
Цитата:
Примерно так я себе это и представлял, нет согласования Разделов проекта. Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 14.08.2013 в 19:03. |
|