При отключении УКЗ с одной стороны потенциал ДОЛЖЕН меняться с обеих сторон - ведь отключение одной УКЗ ведет к перераспределению электрического поля в земле, а она общая для всех. Решающее значение имеет величина этого изменения - у неисправного фланца оно одинаковое. А окончательный диагноз выносится только после измерения сопротивления, по совокупности показаний.
|
12.03.2023, 11:41 | #32 |
Новичок
Регистрация: 28.02.2023
Сообщений: 9
|
Дополнительно необходимо диагностировать разрядник на вставке. Для его диагностики специальным оборудованием подается в импульсе высокое напряжение и контролируется напряжение срабатывания разрядника. Но при этом необходимо отключать все электрооборудование на трубопроводе , либо отключать от трубы разрядник (чтобы не выжгло). (Поэтому службы эксплуатации теперь часто препятствуют применению в проектах диэлектрических вставок)
|