Цитата:
Сообщение от len
учитывать заземл. задвижки и тд ?
|
Имеется такой опыт.
Для учета необходимо суммарная площадь заземляющих устройств (ЗУ, м2), присоединенных к защищаемому объекту. Далее рассчитываем дополнительную составляющую защитного тока по ЗУ исходя из плотности 6 мА/м2. Величина 6 мА/м2 принята из теории ЭХЗ, однако, например, в РД-91.020.00-КТН-234-10 по таблице 12.1 минимальная плотность защитного тока трубопроводов – 12 мА/м2. Бесконечно увеличивать величину защитного тока УКЗ не допустимо, в связи с перезащитой в точке дренажа, поэтому на практике применяются в дополнение с УКЗ еще УПЗ вблизи мест присоединения ЗУ к защищаемому сооружению.