Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Анодное заземление

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 22.07.2015, 13:39   #1
Алексей Скорин
Участник
 
Регистрация: 05.10.2013
Адрес: г. Урай
Сообщений: 48
Алексей Скорин На пути к лучшему
По умолчанию Аноды типа Менделеевец МК внутри взрывоопасной зоны

Господа знатоки нормативки, у меня есть желание разместить АЗ подпочвенное на территории НПС. У кого есть возражения по этому поводу? Подкрепленные НД. Протяженник не рассматривается.
Алексей Скорин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 09:22   #2
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Алексей Скорин,
Зависит от размеров территории НПС, если есть возможность отступить на 200м от защищаемых объектов и сторонних подземных коммуникаций на 100м.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 14:33   #3
Алексей Скорин
Участник
 
Регистрация: 05.10.2013
Адрес: г. Урай
Сообщений: 48
Алексей Скорин На пути к лучшему
По умолчанию

Где то попадалась информация, что мин. расстояние может быть 40 м. Но не помню где (((
Алексей Скорин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 18:02   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Алексей Скорин, Для ГАЗ, на сколько я помню, минимальное 50 до защищаемого и 100 метров до стороннего.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 10:16   #5
Алексей Скорин
Участник
 
Регистрация: 05.10.2013
Адрес: г. Урай
Сообщений: 48
Алексей Скорин На пути к лучшему
По умолчанию

Вот вот, еще бы ссылку на норматив)))
Алексей Скорин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 10:29   #6
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Алексей Скорин, СТО Газпром 9.2-003, инструкция по проектированию систем ПКЗ, разделы 6.3; 7.3
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 11:53   #7
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Алексей Скорин, если вы защищаете нефтянку, то вам подойдет РД 91.020.00-КТН-149-06, п.8.1.3.2 -" расстояние от сосредоточенного АЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть не менее 200 м. Для ГАЗ это расстояние должно быть не менее 50 м"
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 18:14   #8
Проектировщик
Новичок
 
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 24
Проектировщик На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Алексей Скорин, если вы защищаете нефтянку, то вам подойдет РД 91.020.00-КТН-149-06, п.8.1.3.2 -" расстояние от сосредоточенного АЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть не менее 200 м. Для ГАЗ это расстояние должно быть не менее 50 м"
Не знаю, как у нефтяников, а в Газпроме минимум в 200 м для подпочвенного АЗ определен все-таки только для линейной части газопроводов. На КС это не распространяется. Есть и типовые схемы защиты КС, на которых АЗ расположены куда ближе чем 50 (200) м. Есть и раздел 8.3 СТО Газпром 9.2-003-2009, в котором написано, что АЗ на КС, ГРС и ПХГ следует размещать в соответствии с разделом 6.3 - "п.6.3.11 Электроды распределенного анодного заземления и протяженное заземление УКЗ подземных коммуникаций следует размещать вдоль защищаемого сооружения, как правило, на расстоянии не ближе четырех его диаметров на линейной части. В стесненных условиях промышленной площадки допускается укладка в одну траншею на максимальном расстоянии от сооружения при обеспечении мероприятий по исключению непосредственного контакта между анодом и сооружением". Требования п.7.3.5. (про 200/50м) на КС не распространяются.
Проектировщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 14:09   #9
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Проектировщик,
Цитата:
Требования п.7.3.5. (про 200/50м) на КС не распространяются.
Где написано, что СТО Газпром 9.2-003-2009 не распространяется на КС? В области применения, как раз обратное.
Протяженные аноды в счет не берем, т.к. вопрос был конкретный про Менделеевцы МК(и судя по вопросу, речь о нефтянке). Хотелось бы конкретных ответов из типовых и НТД?
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 11:06   #10
Проектировщик
Новичок
 
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 24
Проектировщик На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
Проектировщик,
Где написано, что СТО Газпром 9.2-003-2009 не распространяется на КС? В области применения, как раз обратное.
Протяженные аноды в счет не берем, т.к. вопрос был конкретный про Менделеевцы МК(и судя по вопросу, речь о нефтянке). Хотелось бы конкретных ответов из типовых и НТД?
А где я говорил, что названное СТО не распространяется на КС? Вот конкретно про пункт 7.3.5 говорил, это да. В СТО есть ОТДЕЛЬНЫЙ раздел 8.3, посвященный "ЭХЗ подземных коммуникаций промышленных площадок компрессорных станций, газораспределительных станций и подземных хранилищ газа", вот им конкретно и надо руководствоваться.
Конкретно про Менделеевец-МК - располагайте его электроды как распределенные на расстояниях от коммуникаций согласно п.6.3.11.
По поводу минимальных 50/200м от защищаемых коммуникаций. Посмотрите приложение Б этого же СТО. Ну где там соблюдены 50м от глубинок до коммуникаций КС?
То, что вопрос изначально про нефтянку мне понятно, но я не первый кто в этой теме стал писать про нормативы Газпрома. Нормативы нефтяников не знаю, просто хочу подчеркнуть, что в них тоже могут быть нюансы по НПС, аналогично КС в Газпроме.
Проектировщик вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®