Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Проектирование Вопросы, связанные с проектированием систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
16.06.2014, 08:12 | #19 |
Участник
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 70
|
Иван Ермолин: Меня интересует в основном нормируется ли расстояние от заземлителей до коммуникаций
РД-91.020.00-КТН-234-10 п.8.1.3.2 при использовании сосредоточенного АЗ, расстояние от АЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть от 200 до 500 м, для ГАЗ это расстояние должно быть от 50 до 500 м СТО Газпром 9.2-003-2009 как уже отмечалось п.7.3.5: до ближайшего защищаемого сооружения не менее 200м, для ГАЗ - 50 м, а вот до смежных коммуникаций в соот. с п.6.3.9 от ГАЗ не менее 100 м. Сергей Чекушкин: дренажные силовые кабельные линии постоянно тока, к трубопроводам и к АЗ, при подземной прокладке не должны быть бронированными ГОСТ 51164-98 п. 5.10.7 Соединение точки дренажа и минуса катодной станции должно производиться только кабелем из меди с двойной изоляцией и сечением медной жилы не менее 35 мм2 РД-91.020.00-КТН-234-10 п.7.15 тоже что и п. 5.10.7 ГОСТ 51164-98 СТО Газпром 9.2-002-2009 п. 4.12 Для подземной прокладки кабелей следует применять кабель с медными жилами в полимерной изоляции и оболочке. далее ПУЭ п.2.3.37 "... преимущественно бронированные кабели", где "преимущественно" можно оценить по п.1.1.17 |