По умолчанию Расположение анодного поля

Господа, вопрос такой: каким образом могу расположить аноды относительно защищаемого трубопровода, а каким ни в коем случае?) скажем так
stepaneckiiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 06:47   #2
Константин1970
Участник
 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
Константин1970 На пути к лучшему
По умолчанию

такие вещи прописаны в РД по проектированию
Константин1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 07:12   #3
Владимир Нико
Участник
 
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 70
Владимир Нико На пути к лучшему
По умолчанию

РД-91.020.00-КТН-234-10
п.8.1.3.2
при использовании сосредоточенного АЗ, расстояние от АЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть от 200 до 500 м, для ГАЗ это расстояние должно быть от 50 до 500 м

СТО Газпром 9.2-003-2009
как уже отмечалось п.7.3.5: до ближайшего защищаемого сооружения не менее 200м, для ГАЗ - 50 м,
а вот до смежных коммуникаций в соот. с п.6.3.9 от ГАЗ не менее 100 м.
Владимир Нико вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 16:26   #4
stepaneckiiy
Новичок
 
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 3
stepaneckiiy На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Владимир Нико Посмотреть сообщение
РД-91.020.00-КТН-234-10
п.8.1.3.2
при использовании сосредоточенного АЗ, расстояние от АЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть от 200 до 500 м, для ГАЗ это расстояние должно быть от 50 до 500 м
СТО Газпром 9.2-003-2009
как уже отмечалось п.7.3.5: до ближайшего защищаемого сооружения не менее 200м, для ГАЗ - 50 м,
а вот до смежных коммуникаций в соот. с п.6.3.9 от ГАЗ не менее 100 м.

не совсем это имел в виду. ситуация такая, что расположить аноды могу только перпендикулярно трубопроводу. интересна ваша точка зрения
stepaneckiiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 16:48   #5
GPS
Активный участник
 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
GPS На пути к лучшему
По умолчанию

О конфигурации полей АЗ неплохо расписано у Ткаченко (книга есть здесь на форуме, в соответствующем разделе)
GPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 17:15   #6
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Попутно хочу задать вопрос, у меня в непосредственной близости с газопроводом Ду-530мм, протяженость 34км (так его спроектировали и построили) стоят ГАЗ от сторонних УКЗ! фактически газопровод проходит между 2-х ГАЗ, до одного 5м, до другого стоит напротив первого, 15м! такие вот проектировщики! Влияние естественно есть, примерно 0,8-0,9 В, (на КИП установленном рядом с сторонним ГАЗ), тем более это газопровод врезается в обе нитки МГ, через 0,7 км, ВЭИ на крановых площадках перед врезкой в МГ стоят, шунтированы БСЗ, но токи каналов небольшие, в пределах 50 мА. Основной ток думаю стекает по нулевым проводникам и броне кабелей идущих от участка до ВЭИ к участку после ВЭИ. Так вот хочу поинтересоваться коллеги, как оцениваете ситуацию! Средний потенциал СОС, на трубе 2,0-2,3В. В начале трубопровода, на 1-м км, стоит своя УКЗ, режим 0,9А.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 06:50   #7
Владимир Нико
Участник
 
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 70
Владимир Нико На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от stepaneckiiy Посмотреть сообщение
расположить аноды могу только перпендикулярно трубопроводу
Нормативными документами (ГОСТ 51164-98, ВСН 009-88, РД-91.020.00-КТН-234-10, СТО Газпром 9.2-003-2009), в том числе 327.Т-АЗ, не оговорена конфигурация анодного поля относительно защищаемого сооружения.
Однако в УПР.ЭХЗ-02-2012-02-001 (Схема защиты магистрального газопровода) приведено параллельное размещение ГАЗ.
Владимир Нико вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot