Старый 03.05.2013, 12:01   #6
len
Участник
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 32
len На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
маленько непонятно..., 14 трубопроводов располагаются в одном технологическом коридоре что ли ?,
Теоретически можно одной катодкой поставить под защиту такой коридор , тем более диаметры не большие, использовать четыре 4-х каналльных блока совместной защиты типа БДР-М, и собрать дренаж на этих блоках, в реале конечно же такого(14 каналов) видеть мне не приходилось тем более скорее всего нужно будет проектировать распределённые аноды, ну а КИП и КДП естественно ставят как пологается на каждую трубу по одельности, согласно НТД.
У меня тоже возник такой вопрос, правда у меня идут 13 труб от скважин(6 скв. газ. и метан. и один газ. попутного газа) до УКПГ, если подключить к одной станции, поставить БДРМ 4-х канальные , сколько макс. к одной станции можно подключить бдрм-ов, смотрю на схему внеш подключ. http://www.signalrp.ru/catalog/vope-b/