По умолчанию Чем может быть вызвана ржавчина в трубах ГВС в гостиничном комплексе

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. может быть кто-то сталкивался с такой проблемой:
В гостиничном комплексе в трубах ГВС постоянно образуется ржавчина и происходят порывы. Трубы стальные с внутренним цинковым покрытием. По анализу воды есть превышение ПДК по железу и цинку, т.е. происходит внутреннее растворение покрытия и металла трубы. Вода для нагрева берется от центрального водопровода. Есть подозрения, что это может быть вызвано токами утечки, так как над трубами уложены электрические кабели. Максимальное напряжение в кабелях 0,4 кВ. Могут ли они является причиной коррозии? Или если могут, то почему?
P.S. При этом в трубах с холодной водой этой проблемы нет, при прочих равных условиях.