Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
11.03.2014, 18:58 | #1 |
Новичок
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 13
|
Совместная защита
Всем привет. Проектируем новый МН в одном коридоре с существующим и двумя продуктопроводами (МНПП). Хозяева разные, защита от коррозии раздельная. В одном месте проектируемый МН пересекает все трубопроводы. АЗ существующих МН и МНПП расположены так что не влияют на соседние трубопроводы (МНПП севернее АЗ тоже севернее). как исключить вредное влияние катодной защиты МНПП на проектируемый в месте где МН будет распологатся севернее МНПП.Схема проектируемого ТОН-2.docx
|
11.03.2014, 19:40 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Erlan,
влияние существующих АЗ от трех УКЗ, по любому будет, особенно в месте сближения трубопровода с АЗ, т.е. где севернее, выход в таких случаях считаю только один, совместная защита такого участка! надо просто проектируемый трубопровод подключить к действующим трем УКЗ, используя свободный канал БДРМ если таковой имеется если нет то установить новый 4-х канальный! Вообщем то это реконструкция системы ЭХЗ этого участка! Конечно все зависит, как посмотрит на это хозяин существующих трубопроводов, если с головой дружит то будет в принципе только "ЗА"! |
12.03.2014, 19:50 | #4 |
Новичок
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 13
|
Сергей еще такой вопрос. Изоляция существующего МНПП в плачевном состоянии, поэтому токи на УКЗ очень большие, проектируемый МН - изоляция заводская полимерная, не будет ли это препятствием в поддержании равного поляризационного потенциала на данном участке.
|
12.03.2014, 21:13 | #5 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Во первых нет необходимости держать равные потенциалы! ГОСТ Р 51164-98 п.п. 5.13.5., во вторых у нас есть 4-х канальный БДРМ, т.е. набор сопротивлений в каждом канале БДРМ, который и поможет рационально распределить, защитный ток стекающий с общего анода, на каждый трубопровод!
|