Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ > Эксплуатация

Эксплуатация Вопросы, связанные с эксплуатацией систем ЭХЗ

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 20.12.2012, 11:49   #11
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Уважаемые специалисты, хочу спросить по поводу метода, как он физически осуществляется для трубопроводов, я так понимаю он применим для конченного строительством участка трубопровода, когда участок не связан с основным трубопроводом, концы засыпанной трубы "вывешены" ....Но тут же слышу и понимаю что им пользуются и на цельном трубопроводе просто разбивая трубу на отдельные участки, НО связь ведь по металлу остается основного трубопровода и обследуемого участка? и как в таком случае мы можем говорить о катодной поляризации именно участка? а если в километре от конца участка труба заземлена? да и мало ли причин по которым может происходить "затухание потенциала" на протяженном участке на мой взгляд поляризуется не участок а весь трубопровод, который входит в зону защиты опытной УКЗ, может я что то не так понимаю, опыта в этом нет, давайте проясним ситуацию.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 20.12.2012 в 20:09.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 22:35   #12
kangaro
Активный участник
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 111
kangaro На пути к лучшему
По умолчанию

Сергей, Вы же наверное читали инструкцию по КП? всенепременное условие проведение КП-изолированность от других коммуникаций и грунта. тогда всё будет как надо. а на цельном ТП проводить-это по большой нужде, когда кому то сверху очень надо, и выхода другого нет) и о каких-тоо внятных результатах говорить тут бессмысленно.
kangaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 00:17   #13
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kangaro Посмотреть сообщение
Сергей, Вы же наверное читали инструкцию по КП?
Читал и на это сразу обратил внимание, просто ни когда не видел что бы этот метод применяли на "целом" действующем трубопроводе просто разбивая его на участки, делали катодную поляризацию НО на участках после капитального ремонта (замены), пока они не врезаны в основной трубопровод, поэтому и интересуюсь как можно этот метод применять для действующего трубопровода.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 10:35   #14
Gek
Новичок
 
Регистрация: 28.07.2011
Сообщений: 5
Gek На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
... поэтому и интересуюсь как можно этот метод применять для действующего трубопровода.
Никак нельзя. :)
Gek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 11:34   #15
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
Никак нельзя. :)
А как же РД? он говорит что можно! мало того люди как я понял это делают на действующем трубопроводе.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 24.12.2012 в 11:47.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 22:44   #16
kangaro
Активный участник
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 111
kangaro На пути к лучшему
По умолчанию

вроде как бы можно (выдержки из инструкции ВНИИСТа:

1.24. В отдельных случаях (если они обусловлены особыми обстоятельствами и согласованы с заказчиком и Инспекцией по качеству) допускается контроль состояния изоляции на участках длиной свыше 50 км, но не более 100 км. При контроле такой участок может быть соединен с другими металлическими сооружениями (как с одной, так и с обеих сторон).

1.29. Если концы контролируемого участка трубопровода подсоединены к другому сооружению, то силу тока в трубопроводе определяют по падению напряжения на обоих концах участка. Методика измерения силы тока по падению напряжения приведена в приложении 4.
kangaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 12:01   #17
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Не подскажете где с этой инструкцией ознакомится можно?
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 21:36   #18
kangaro
Активный участник
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 111
kangaro На пути к лучшему
По умолчанию

вот здесь:)
http://enes26.ru/forum/showthread.php?t=6792
kangaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 14:21   #19
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Вот еще кое что...
Вложения
Тип файла: doc особенности КП.doc (55.0 Кб, 597 просмотров)
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 14:50   #20
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Всем спасибо, за НТД будем разбираться)
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®