17.05.2019, 08:16 | #1 |
Новичок
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 12
|
Переходное сопротивление кожуха
Есть такое понятие: Минимальное значение переходного сопротивление кожуха? Сопротивление "кожух - земля".
Т.е. при каком значений кожух не принимается в эксплуатацию, или подлежит ремонту изоляции. |
22.05.2019, 16:11 | #2 |
Новичок
Регистрация: 23.10.2017
Адрес: Тайшет
Сообщений: 13
|
Рисунок 9.3 – График зависимости усредненного минимально допустимого сопротивления цепи кожух-труба Rц от длины кожуха LК В любом случае, если сопротивление составляет менее 1 Ом, то это означает, что имеется электролитический контакт между стенкой кожуха и трубой. |
29.05.2019, 18:14 | #3 | |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Цитата:
Там же, кстати, и рассчитаете требуемое сопротивление растекания кожуха. По формулам. Последний раз редактировалось Михаил Тим; 29.05.2019 в 20:43. |
|