Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Контрольно измерительные пункты

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 07.06.2021, 15:27   #1
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

[QUOTE=Булат Исмагилов;579182]перемычка действительно стоит между входом в ГРПБ и ЭИС, более того, она проходит под землей. Мне кажется что она должна была находиться до ЭИСов и выравнивать потенциалы обеих ГП.
По поводу соединить подземные участки - была такая мысль, но можно ли соединять их напрямую или через сборку диод - резистор. И вообще практикуется ли так соединять надземные участки.
И еще. Если перемычка установлена неправильно, по проекту он должна соединять газопроводы до ЭИС и выравнивать потенциалы, тогда БДРМ возможно защищает футляр ( газопроводы под землей пересекаются)
Спасибо[/QUOT]
Соедините куском медного провода, сразу же увидите потенциал на среднем давлении.
Не нужно никакой сборки.
По опыту диагностики подземных газопроводов в распределениях и обл/горгазах, все там сделано из говна и палочек... но не от того, дураки - а от того, что денег у них нет от слова СОВСЕМ.
В Воронежской губернии ребята сами вручную лопатами закапывают обрезки труб, остающихся после ремонтов, в качестве анодных полей - чтоб хоть как-то -1 В натянуть потенциал...
БДРМ скорее всего установлен на пересечении, только кто и как его ставил/монтировал...
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 16:16   #2
Булат Исмагилов
Новичок
 
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 13
Булат Исмагилов На пути к лучшему
По умолчанию

БДРМ скорее всего установлен на пересечении, только кто и как его ставил/монтировал...[/QUOTE]
Очень похоже, потому что один из приходящих проводов имеет эл связь с трубой, причем ВД. остальные "висят" в воздухе. Тогда, как я понимаю, банальная ошибка. перемычка установлена после не там. По логике она должна стоять до ЭИС и передавать потенциал на СД в обход ГРПБ. А я считал, что это по проекту и пытался понять зачем шунтировать и так замкнутый участок ГП.

Спасибо большое вы мне очень помогли
Булат Исмагилов вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах