Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Станции катодной защиты

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 07.06.2011, 09:49   #1
dema1986
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2011
Сообщений: 8
dema1986 На пути к лучшему
По умолчанию УКЗ

Здравствуйте.У меня вопрос: на каком максимальном расстоянии от трубопровода можно размещать УКЗ с системой монитолинга?
dema1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 13:45   #2
jonik007
Участник
 
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 52
jonik007 На пути к лучшему
По умолчанию

УКЗ - комплекс устройств, состоящий из источника электроснабжения, станции катодной защиты, дренажной линии, анодного заземления и контрольно-измерительного пункта.

Что из перечисленного именно нужно отнормировать по расстоянию?

Обычно нормируют расстояние от анодного заземления до защищаемой трубы и смежных коммуникаций

Последний раз редактировалось jonik007; 07.06.2011 в 13:56.
jonik007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 14:40   #3
dema1986
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2011
Сообщений: 8
dema1986 На пути к лучшему
По умолчанию

Имею ввиду СКЗ
dema1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 14:52   #4
jonik007
Участник
 
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 52
jonik007 На пути к лучшему
По умолчанию

какой трубопровод?
магистральный нефте или газопровод, нефтепродуктопровод, городское газоснабжение и т.д.
jonik007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 14:58   #5
dema1986
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2011
Сообщений: 8
dema1986 На пути к лучшему
По умолчанию

Магистральный нефтепровод

Последний раз редактировалось dema1986; 07.06.2011 в 16:14.
dema1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 09:45   #6
jonik007
Участник
 
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 52
jonik007 На пути к лучшему
По умолчанию

Из РД-91.020.00-КТН-149-06:

8.1.3.1 Выбор месторасположения УКЗ следует производить исходя из длины защитной зоны (плеч защиты), наличия источников электроснабжения. Преимущественно УКЗ следует устанавливать в районе узлов задвижек.

расстояние от сосредоточенного АЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть не менее 200 м. Для ГАЗ (глубинное анодное заземление) это расстояние должно быть не менее 50 м;


Остальные параметры не нормируются, кроме максимально возможной длины контрольных кабелей мониторинга.
Обычно СКЗ запитывается от вдольтрассовой ЛЭП, а это десятки метров от магистралки и кабелем "+" от СКЗ на 200-400м на глубинные аноды либо поверхностные (выбрать тип после изучения изысканий)
jonik007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 11:39   #7
Forum bot
Железяка
 
Аватар для Forum bot
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 54,939
Forum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всем
По умолчанию Модерация

Эта тема была перенесена из раздела Вопросы ЭХЗ.
Перенес: Boomer
Forum bot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 13:54   #8
Forum bot
Железяка
 
Аватар для Forum bot
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 54,939
Forum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всем
По умолчанию Модерация

Эта тема была перенесена из раздела Индикаторы коррозии.
Перенес: Boomer
Forum bot вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot