честно сказать-ни разу не выявляли вредного влияния. причины тому:
1) на старых трубопроводах на пересечениях с ВЛ-110 и выше по обыкновению нет КИПов, поэтому измерение вредного влияния по РД-17.220.00-КТН-151-10 невозможно.
2) на новых участках КИПы обычно стоят, но видимо ввиду хорошей изоляции вредное влияние отсутствовало.

а наводка конечно присутствует, ИПИ бывает шкалит и под 35кВ, и 10кВ чувствует, смотря под каким углом трубопровод пересекает ВЛ.
kangaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 11:00   #12
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,610
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

kangaro, В принципе вредного влияния в плане ЭХЗ и не должно быть от переременного тока, раньше им просто пренебрегали, то есть не учитывали как вредное, конечно обращали при измерении потенциала на переменную составляющую, по моему если не ошибаюсь должна быть не более ~0,02В, хотя такую составляющую и CКЗ может выдавать,а вот в плане электробезопасности теоретически вполне возможно при хорошей изоляции на протяженном трубопроводе возникнуть опасное напряжение. Вообще не понимаю этого ажиотажа...
Ну а то что ИПИ шкалит понятное дело, антенна в сильном в эл. поле.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 17.01.2013 в 11:02.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 11:37   #13
kangaro
Активный участник
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 111
kangaro На пути к лучшему
По умолчанию

нууу, я тоже не понимаю, но раз люди просят, РД пишут по этому поводу, надо уважить заказчика, померить)
kangaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 12:40   #14
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,610
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

kangaro,
А здесь методику уже наверное выкладывали, материала много стало, тяжело искать, если не трудно напомните ссылкой, хотя не нужно, нашел)

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 17.01.2013 в 12:43.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 12:52   #15
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

http://www.enes26.ru/forum/attachmen...6&d=1298535923
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 13:59   #16
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,610
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Может кто то, кто сталкивался уже, попроще своими словами расскажет, как определяют вредное влияние на пересечениях с ВЛ-110 кВ и выше...
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 14:11   #17
Forum bot
Железяка
 
Аватар для Forum bot
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 55,251
Forum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всем
По умолчанию Модерация

Эта тема была перенесена из раздела Вопросы ЭХЗ.
Перенес: Boomer
Forum bot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 19:44   #18
Lenin
Участник
 
Регистрация: 15.01.2013
Сообщений: 42
Lenin На пути к лучшему
По умолчанию

Какое должно быть сопротивление заземляющего устройства УЗТ?
Lenin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 07:59   #19
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Посмотрите таблицу 2.
Вложения
Тип файла: pdf ТУ-3435-005-93719333-2010 УЗТ.pdf (7.94 Мб, 1206 просмотров)
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 20:06   #20
Lenin
Участник
 
Регистрация: 15.01.2013
Сообщений: 42
Lenin На пути к лучшему
По умолчанию

Alex, так там только указано переходное сопротивление соединения,а общего сопротивления контура нет.
Lenin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot