По умолчанию Документация на СКЗ

Приветствую уважаемые коллеги, может есть у кого Руководство по эксплуатации В-ОПЕ-ТМ-1(2) СЕРИЯ В (завод Сигнал), меня интересует как ее обвязать с системой телемеханики, визуально не нашел клеммник ХТ1 для соединения с системой ТМ, может он находится в корпусе БУ, кто сталкивался...
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 15:50   #2
maxkukh
Новичок
 
Регистрация: 20.11.2012
Адрес: Тверь
Сообщений: 9
maxkukh На пути к лучшему
По умолчанию

Схему сейчас не найду.
Но с В-ОПЕ-ТМ-1 уже сталкивался, клеммник ХТ1 слева практически у самой двери вертикальная колодка (на серии Б горизонтальная) Для управления используется 4 вывод "общий", 6 - управление 0-20мА (или 4-20 мА).
Мы к ним свою телеметрию подключали.
maxkukh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 15:57   #3
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Сергей Чекушкин,
С точки зрения теории проблем не должно возникнуть. Все зависит от потребностей.
Цитата:
Примечание: в В-ОПЕ-ТМ-2 вместо бока зажимов ХТ2 установлены две отдельные клемы ХТ2 и ХТ3.
Совместная работа с комплексами телемеханики
• Конструкцией выпрямителей В-ОПЕ-ТМ-1(2) серии Б1 предусматривается возможность их работы с комплексами телемеханики «SupeRTU-4», «УНК-ТМ», «СТН-3000», «Магистраль-1», «Магистраль-2», «ТЕЛУР», «ЭЛСИ-2000», ПТК «Скат» и др.
• По согласованию с потребителем выпрямители В-ОПЕ-ТМ-1(2) серии Б1 могут быть адаптированы для работы с другими комплексами телемеханики.
Судя по схеме ниже клеммника на электрод сравнения.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 16:00   #4
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Эл. схема
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: В-ОПЕ ТМ1.png
Просмотров: 3073
Размер:	82.7 Кб
ID:	380  
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 16:29   #5
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Всем спасибо конечно, схему я эту видел, меня интересовал где он физически находится, я видел на боковой стенке малюсенький клеммник, но там как я помню всего 5 или 6 контактов, а их там минимум 6 должно быть три канала по контролю трех выходных параметров и еще обратный канал это уже 8 ножек, не ужели он и есть)))) да от Энергомеры они конечно еще далеко...
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 10:14   #6
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Уважаемые специалисты, вопрос еще возникает по снятию сигналов ЭХЗ, как обвязывается с системой телеметрии 2-е В-ОПЕ-ТМ2, станции запараллелены на выходе и зарезервированы через БАВР по питающей цепи, вопрос как обвязать систему ТМ с основной и резервной СКЗ может кто сталкивался. И еще хочу убедится, я правильно понимаю эти станции не работают с цифровым каналом передачи данных RS-485 ???

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 04.12.2012 в 10:36.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 11:06   #7
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Насколько помню, в В-ОПЕ-ТМ2 серии В1.4 предусмотрен интерфейс RS-485, в остальных сериях только 4-20 мА. В принципе, можно поставить конвертер интерфейса RS-232/RS-485, мы так и делаем. Оттуда двухпроводкой тянем до КП-ТМ. Также зависит от самой системы телемеханики.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 11:20   #8
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

comrade, Спасибо, ситуация проясняется...
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 11:17   #9
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Коллеги , может есть у кого руководство в электронке на В-ОПЕ-ТМ завод Радуга (Анодъ) г. Пермь?
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 06:35   #10
PermIG
Активный участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 129
PermIG На пути к лучшему
По умолчанию

привет всем, может есть у кого Руководство по эксплуатации в-опед-м-с-25-25-у1 (кедр)
PermIG вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot