Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.06.2017, 15:17 | #1 |
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
|
И еще раз про осциллограммы УКЗ
Приветствую всех!
Коллега прислал занятную осциллограмму, снятую им на УКЗ недавно. Снимал с помощью режима "Осциллограф" прибором Диакор. По графику получается, что амплитуда пульсации выходного напряжения - 100 Вольт. Режим УКЗ при снятии осциллограммы был 61 В / 41 А, на максимальном режиме УКЗ снималась осциллограмма... По его словам, он проводил снятие осциллограммы несколько раз, так как тоже своим глазам не верил. Скажите, это вообще возможно? Или здесь имеет место неисправность Диакора? Я никогда таких еще не встречал, были пульсации 5, 8, даже 11 В видел при максимальном выходе 55-60 Вольт, но чтобы 100... Есть мысли, предположения? |
08.06.2017, 12:06 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
По осциллограмме не видно какая частота, не понятно какое горизонтальное деление шкалы т.е. коэффициент основной временной развертки(ms)? Это инверторный преобразователь?
|
08.06.2017, 12:36 | #3 |
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
|
К сожалению кодировка при создании пдф сбилась. Частота УКЗ 100 герц, коэффициент временной развёртки 100 мс, преобразователь В-ОПЕ белорусский. Больше никаких данных не прислали...
|
11.06.2017, 19:22 | #4 | |
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
|
Цитата:
|
|