Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ > Проектирование

Проектирование Вопросы, связанные с проектированием систем ЭХЗ

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 11.04.2018, 15:55   #1
Игорь Яскин
Участник
 
Аватар для Игорь Яскин
 
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
Игорь Яскин На пути к лучшему
По умолчанию Выбор марок кабеля для ЭХЗ

Доброго времени!

Коллеги, особенно занимающиеся проектированием и строительством газораспределительных газопроводов, какие марки кабеля (и сечения) используете?

Интересно послушать конечно и представителей магистрального сообщества:)

В наших краях в разное время что только не прокладывали: ПВ10 например или ПВС 2х6... в 90-00 все (в том числе и питание) кабели прокладывали АВВГ 4х4, сейчас используем АВБбШв 4х16 для дренажной/анодной линий и КВБбШв 3х2,5 для контрольного проводника, хотя думаю ВВБ-1 вполне подойдет.

И, если еще кто то использует электроды ЭГТ, поделитесь каким кабелем делаете выводы и как изолируете.
Игорь Яскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 12:49   #2
PermIG
Активный участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 129
PermIG На пути к лучшему
По умолчанию

КРБК 3х16)))
PermIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 20:16   #3
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Игорь Яскин Посмотреть сообщение
Доброго времени!
Коллеги, особенно занимающиеся проектированием и строительством газораспределительных газопроводов, какие марки кабеля (и сечения) используете?
Интересно послушать конечно и представителей магистрального сообщества:)
СТО Газпром 9.2-003-2009
6.3.3 Контрольные, токоизмерительные и дренажные выводы в КИП должны быть выполнены медными двужильными кабелями в двойной полимерной изоляции, с приваркой каждой жилы отдельно к сооружению, сечение кабелей должно соответствовать значениям, указанным в таблице 6.1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сечение кабелей.jpg
Просмотров: 1559
Размер:	525.5 Кб
ID:	815  
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 10:45   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Бывалый, Это с СТО 003, приведенная таблица?

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 15.04.2018 в 14:35.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 16:00   #5
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Да, именно оттуда.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 15:57   #6
Игорь Яскин
Участник
 
Аватар для Игорь Яскин
 
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
Игорь Яскин На пути к лучшему
По умолчанию

Да дело то не в сечении - такую табличку видел. Хочется марки узнать. А 2х25 по меди это приближенно 4х16 Al. На всем экономят. Да и приварки тоже к сожалению не две(
Игорь Яскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 16:30   #7
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Игорь Яскин, А как вы алюминиевую жилу к трубопроводу будете приваривать? С алюминием одни сложности, поэтому его в ЭХЗ не используют.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 07:49   #8
Игорь Яскин
Участник
 
Аватар для Игорь Яскин
 
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
Игорь Яскин На пути к лучшему
По умолчанию

приваривается металлический болт далее обжимается кабель с помощью двух кувалд :), прикручивается и заматывается литкором. Вот как то так. Кроме того в распределении много выходов из земли и дренаж надземный.
Игорь Яскин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot