Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
27.11.2020, 17:08 | #1 |
Новичок
Регистрация: 25.11.2019
Сообщений: 4
|
Эксплуатация малорастворимых цепочек "Менделеевец"
В отработавший свой ресурс ГАЗ (из сварных стальных труб Д219,Н-150 м) опущены 6 цепочек малорастворимых магнетитовых заземлителей марки МТГ производства "Химсервис".Замерены
их сопротивления в отдельности, которые составили:1цепочка-2.58; 2 цепочка-2.95; 3 цепочка-2.99; 4 цепочка-2.91; 5 цепочка-2.7; 6 цепочка 2.62.Так же произведен замер всехцепочек целиком, который составил 1.6 Ом.При запуске СКЗ сопротивление цепи составляло 1.7 Ом, чере два месяца эксплуатации анодного заземлетеля в режиме 10 А сопротивление выросло до 2.3 Ом.Вопрос?Кто сталкивался с эксплуатацией данных заземлителей в условиях крайнего Севера.Как они будут вести себя в дальнейшем, также будет быстро расти сопротивление или остановиться на определенном уровне и прослужит мне долгую службу.Спасибо Всем кто поделится опытом эксплуатации данных малорастворимых анодных заземлителей. |
11.12.2020, 16:01 | #3 |
Участник
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 46
|
Добрый день.
А чем было засыпано внутритрубное пространство? Когда началась эксплуатация (Зима-лето)? На какой глубине установлены анодные цепочки? Проливалось ли водой или солевым раствором пространство внутри обсадной трубы после установки анодов? Делалось ли ВЭЗ грунта на глубине установки ГАЗ? П.с. я не в эксплуатации, а проектировщик ЭХЗ, на данный момент как раз занимаюсь разработкой ЭХЗ в условиях Арктики. |