Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ

Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 30.01.2020, 02:00   #1
ds sd
Новичок
 
Регистрация: 10.06.2019
Сообщений: 5
ds sd На пути к лучшему
По умолчанию скз

Стоит ТП от нее линия пару км до СКЗ включенную на трубу с газом, на ТП раньше был простой счетчик все было как говорят нормально, потом поставили счетчик с учетом реаактивки, и увидели что реактивки завышенный показатель, отключили после этого станцию год назад, теперь на мою голову упала эта задача.. станция катодной защиты 3 квт... что делать с реактивкой?
ds sd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 13:40   #2
PavKa
Участник
 
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 46
PavKa На пути к лучшему
По умолчанию

Так как в вашей СКЗ наверняка используется понижающий транформатор, имеется индуктивность.
Решений два.
1. Ставить компенсатор реактивной мощности на ТП.
2. Менять СКЗ на инвертор.
PavKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2021, 10:16   #3
ds sd
Новичок
 
Регистрация: 10.06.2019
Сообщений: 5
ds sd На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PavKa Посмотреть сообщение
Так как в вашей СКЗ наверняка используется понижающий транформатор, имеется индуктивность.
Решений два.
1. Ставить компенсатор реактивной мощности на ТП.
2. Менять СКЗ на инвертор.

Еще мысль: то что анодное поле (по проекту там чугунные трубы) сгнило, и станция пашет сама на себя отсюда и реактивка.? что думаете?
ds sd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 13:36   #4
PavKa
Участник
 
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 46
PavKa На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ds sd Посмотреть сообщение
станция пашет сама на себя
Думаю, там тока бы не было. Нужно проверить сопротивление растеканию анода. Ну и запас по мощности СКЗ. Первый раз сталкиваюсь с проблемой компенсации реактивной мощности от СКЗ.
PavKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 23:32   #5
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 160
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ds sd Посмотреть сообщение
Еще мысль: то что анодное поле (по проекту там чугунные трубы) сгнило, и станция пашет сама на себя отсюда и реактивка.? что думаете?
Проверяется не выходя из блок-бокса - просто замыкаете напильником или еще чем "+" выход станции на болт защитного заземления. Если ток попёр (или станция загудела под нагрузкой) - ищите обрыв/износ анода. Чаще бывает обрыв в месте контакта с анодным заземлителем - отгнивает провод под наконечником. Если нет - отгнила приварка к трубе.
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 00:50   #6
ds sd
Новичок
 
Регистрация: 10.06.2019
Сообщений: 5
ds sd На пути к лучшему
По умолчанию

проверял на проводе который в землю уходит на АЗ, так как никакик КИп из поля не торчит, показало около 90ом.
а на второй станции говорят сопротивление АЗ высокое и ток тоже большой и не регулируется..
ds sd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 14:14   #7
PavKa
Участник
 
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 46
PavKa На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ds sd Посмотреть сообщение
показало около 90ом
Огромное сопротивление. При нем ток должен быть мизерный, а напряжение большое.

Цитата:
Сообщение от ds sd Посмотреть сообщение
сопротивление АЗ высокое и ток тоже большой и не регулируется
А на второй станции скорее всего замыкание между анодным и катодным кабелем. По крайней мере по Вашему описанию подходит. Сопротивления между ними нет и регулировать там нечего. И наверняка что-то с блоком управления....

Больше подскажут знающие в эксплуатации.
PavKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 23:11   #8
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 160
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ds sd Посмотреть сообщение
проверял на проводе который в землю уходит на АЗ, так как никакик КИп из поля не торчит, показало около 90ом.
а на второй станции говорят сопротивление АЗ высокое и ток тоже большой и не регулируется..
Вероятнее всего этот кабель и отгнил от анода. Там, под землей. Или, как вариант, его "нашел" какой-нибудь тракторист-пахарь. Или сообразительный охотник за цветметом
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2021, 15:09   #9
PavKa
Участник
 
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 46
PavKa На пути к лучшему
По умолчанию

Так ток есть, значит КЗ где-то. Но опять же, сопротивление большое, как такое может быть?
PavKa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах