Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
28.08.2018, 07:05 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
А какой ток на амперметре? Может ваш преобразователь работает в холостом режиме, по причине обрыва внешней цепи УКЗ, вы скорее всего измерили напряжение на дренажном КИПе, при отсутствии тока во внешней цепи преобразователя, вот вам и 20 вольт.
|
28.08.2018, 15:47 | #3 | ||
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Цитата:
Чем измеряете? Относительно чего (какого электрода сравнения) меряете? Это "+20 В" или "-20 В" (на КИП)? Ток УКЗ какой? (как выше спросили) При уменьшении выходного напряжения УКЗ (например до 10 В) - потенциал на КИП меняется? Сколько выводов от трубы в КИП? На всех (если есть кроме дренажного еще и сигнальный/измерительный) - 20 В? Кроме этого КИПа - на соседнем меряли? Добавлено через 6 минут Цитата:
Поправочка - может быть. Если обрыв дренажного кабеля от трубы в КИП. С УКЗ в КИП - есть, болтовая перемычка - есть, а от перемычки до трубы - обрыв (в месте приварки к трубе). Наиболее вероятная ситуация в данном случае. Ну ил у вас идеальная заводская изоляция на всей трубе. С сопротивлением под мегаом. Без повреждений, датчиков коррозии, вспомогательных электродов. Последний раз редактировалось Михаил Тим; 28.08.2018 в 16:00. |
||
28.08.2018, 15:53 | #4 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
|
30.08.2018, 14:06 | #6 |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Ну так это первым делом проверяется. Элементарно - закорачиваете "+" УКЗ на защитное заземление (прям на болтик на СКЗ к которому оно подключено). Стрелочки дернулись, преобразователь (обиженно) загудел - все ясно. Обрыв или сгнил Анод.
|
30.08.2018, 14:28 | #7 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Все верно, в наше время у каждого ЭХЗ-ка, в кармане всегда были две важные вещи, ключи от дверки станции (Т-образник и треугольник) и кусок, многожильного провода, его хватало КСС-ку починить: пробочный предохранитель перезарядить (а иногда и высоковольтный на Омике,) и проверить внешние цепи на обрыв.
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 30.08.2018 в 14:36. |