По умолчанию ЭНЕС-4М

Уважаемые коллеги, кто что слышал об этих электродах, я так понимаю это те же ЭНЕС-3М, только название сменилось!

http://ekraduga.ru/products/eneszm/
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 51b.jpg
Просмотров: 1637
Размер:	47.4 Кб
ID:	725   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5b.jpg
Просмотров: 1912
Размер:	37.8 Кб
ID:	726  
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 14:51   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Идет строительство, в проекте заложены ЭНЕС-3М, по факту закуплены ЭНЕС-4М
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 16:33   #3
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Сергей Чекушкин, название не менялось, это другие электроды, внешне похожие на ЭНЕС-3М
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 17:01   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Alex, Хочу спросить есть какая то существенная конструкционная разница? если есть то думаю только в материалах изготовления, ну может в качестве сборки.
Заявленные производителем технические характеристики идентичны, небольшая разница в массе не более 6,5 кг и 7,5 кг.

Еще хотелось бы конечно посмотреть сертификат соответствия Пермских электродов, но на ихнем сайте что то не нашел, с "Радугой" на счет документации в открытом доступе, вообще проблемы.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 19.01.2017 в 17:10.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 07:50   #5
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Материал корпуса другой, содержание тоже. Относительно заявленных характеристик - заявить можно что угодно, важно это подтвердить, потому нет сертификатов на сайте и ЭНЕС-4М нет в реестре Газпрома.
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 11:13   #6
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Alex, К сожалению нет возможности прямо сейчас взглянуть на сертификаты соответствия, ЭНЕС-4М, на следующей неделе буду разбираться!
Но думаю если их уже закупили то "поезд ушел", придется тестить после завершения СМР, в порядке текущей эксплуатации. Это не Газпром, это Рснефть, а там бардак еще хлесче!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 13:08   #7
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Это понятно!
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 09:44   #8
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Alex, Подскажите есть смысл, замачивать ЭНЕС-3М в воде, перед установкой в грунт? Идет монтаж ЭНЕС-3М (ЭНЕС-4М), в зимний период, фактически устанавливают в мерзлый грунт.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 12:55   #9
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Сергей Чекушкин, да, смысл есть. Нормальный электрод должен выдерживать многократную заморозку до минус 40 градусов и разморозку.
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 16:24   #10
Androsnnov
Новичок
 
Регистрация: 23.05.2018
Сообщений: 2
Androsnnov На пути к лучшему
По умолчанию

Так есть же таблицы сравнения Электродов.
Androsnnov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot