Старый 19.09.2018, 09:33   #11
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Если есть возможность, сделайте простенькую схему защиты РВС, с указанием анодов и точек дренажа, можно еще и КИП с суммарными потенциалами и характеристику грунта. Еще лучше было бы указать токи на всех анодах и точках дренажа. Тогда будет полегче разобраться и вам самому, наглядно оно лучше видно.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 19.09.2018 в 09:38.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 15:19   #12
RuslanM
Новичок
 
Аватар для RuslanM
 
Регистрация: 23.10.2017
Адрес: Тайшет
Сообщений: 13
RuslanM На пути к лучшему
По умолчанию

спасибо за помощь но в нашей системе ни кому на хрен эта ЭХЗ не нужна!!! до следующий коррозионки а потом начнут бегать все начальство!!

Просто я сам хотел разобраться что да как пока была возможность но увы пока ее нет чистота РВСов важней
RuslanM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 19:06   #13
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

RuslanM, Возьмите карандаш, набросайте схемку, нанесите токи, их направление, величину, попробуйте их собрать, сколько куда ушло и сколько пришло, т.п. Визуально просто Вам полегче будет разобраться самому, удачи.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 09:48   #14
RuslanM
Новичок
 
Аватар для RuslanM
 
Регистрация: 23.10.2017
Адрес: Тайшет
Сообщений: 13
RuslanM На пути к лучшему
По умолчанию Аноды.

Подключал к станции глубинные аноды то станция регулируется все как положено и ток и вольтаж ( потенциал стоял на месте) думаю что протяженные аноды либо хана им либо бочка весит в воздухе то Есть песок из под дна весь вымыло. Но тогда бы потенциал не показывал бы...
RuslanM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 00:31   #15
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 160
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Так в чем проблема - померять сопротивление растеканию тока протяженных анодов? Даже тем же М416.
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 02:02   #16
RuslanM
Новичок
 
Аватар для RuslanM
 
Регистрация: 23.10.2017
Адрес: Тайшет
Сообщений: 13
RuslanM На пути к лучшему
По умолчанию

А разве под РВС мерят? Все-таки он находится не совсем в земле а на бетонном основании так называемая "таблетка" . Проблема не в том что проблема померить , а в том что проблема есть но ни кому до этого дело нет..
RuslanM вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot