Уважаемые пользователи и профессионалы в области ЭХЗ помогите разобраться новичку, наша фирма занимается изоляцией трубопроводов, но на новом объекте столкнулись с установкой ЭХЗ трубопровода, находящегося в футляре, по проекту запланирована установка протекторной защиты и ЭНЕС-ов. Как, что и куда ставить ясность есть, но не смог разобраться с тем, как можно проверить работоспособность электрода на месте, в паспорте описаны 3 вида испытаний, насколько я понимаю, помимо внешнего осмотра испытания являются заводскими и проводятся в лаборатории при наличии специального оборудования. Есть ли возможность проверить электрод ещё до его закопки и подсоединения к трубопроводу, как это делается на практике, не могли бы подсказать?
Заранее спасибо, с уважением,
Егор.
Егор Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 22:00   #2
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Егор Сергеевич, Если у Вас есть минимум 2 электрода, разместите их в одной емкости, заполненной водой, с раствором поваренной соли, концентрация не менее 3 %, то есть на литр воды 30 грамм соли. Достаточно того, чтобы уровень воды находился выше гайки электродов. Измерьте китайским, или любым другим мультиметром напряжение между выводами электродов - это выводы с U образными наконечниками. Если показания мультиметра меньше 40 мВ (в идеале - 0 мВ), они нормальные. Их можно использовать.
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 21:44   #3
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Alex помоему вы перегнули палку вы говорите о поляризации электродов тоесть о корректности измерений, а человеку нужно просто знать исправны у него электроды или нет, перед тем как их зарыть в почву. Я про то что "идеальный ноль" могут показать идеально неработающие электроды :) Как практик я бы просто померил потенциал на какой нибудь заведомо находящейся под защитой коммуникации этим электродом и все (ну и сравнил бы для уверености с "эталоном")

Последний раз редактировалось Alexandr; 09.09.2012 в 21:46.
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 07:36   #4
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Alexandr, почему бы и нет, можно и так, кстати совершенно согласен относительно "идеального нуля", такое вполне возможно, единственное, что мне не совсем понятно из Ваших слов, о какой поляризации неполяризующихся электродов Вы говорите?
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 07:11   #5
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
Alexandr, почему бы и нет, можно и так, кстати совершенно согласен относительно "идеального нуля", такое вполне возможно, единственное, что мне не совсем понятно из Ваших слов, о какой поляризации неполяризующихся электродов Вы говорите?
А они у вас водородные :)
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 07:32   #6
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Медносульфатные НЕПОЛЯРИЗУЮЩИЕСЯ. Такие же есть каломельные, хлорсеребряные, и пр.
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения