Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ > Эксплуатация

Эксплуатация Вопросы, связанные с эксплуатацией систем ЭХЗ

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 03.02.2015, 08:36   #11
MiniloG
Активный участник
 
Аватар для MiniloG
 
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 193
MiniloG На пути к лучшему
По умолчанию

[QUOTE=Boomer;161819]георгий Решил поделиться с нами Методическими указаниями по курсу "Противокоррозионная защита газопроводных систем" Вложение 635
За что ему спасибо [/QUOTE
Хороший документ не только для монтеров. Самое главное, чтобы его не просто читали, а хоть немного вникали в суть.
На 25 странице небольшая неточность (опечатка) СТО 1-3,5-047-2006, Двойка должна быть, хотя он не действует все равно, заменен на СТО Газпром 9.2-003-2009

Последний раз редактировалось MiniloG; 03.02.2015 в 09:09.
MiniloG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 09:23   #12
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Я бы не назвал это документом! это учебное пособие для учащихся что бы они могли иметь хоть какое то представление о профессии, изложено все кратко и в общих чертах. Кстати обратил внимание на минимально допустимую скорость коррозии 0,1 мм /год, на сколько я помню всегда было 0,025 мм/г. И с принципом катодной защиты тоже не совсем понятно "создать на сооружении избыток электронов", написали бы создать катодную поляризацию сооружения или создать натекающий на сооружение ток! учащимся думаю так было бы понятнее!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 09:31   #13
MiniloG
Активный участник
 
Аватар для MiniloG
 
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 193
MiniloG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Я бы не назвал это документом! это учебное пособие для учащихся что бы они могли иметь хоть какое то представление о профессии, изложено все кратко и в общих чертах. Кстати обратил внимание на минимально допустимую скорость коррозии 0,1 мм /год, на сколько я помню всегда было 0,025 мм/г. И с принципом катодной защиты тоже не совсем понятно "создать на сооружении избыток электронов", написали бы создать катодную поляризацию сооружения или создать натекающий на сооружение ток! учащимся думаю так было бы понятнее!
Одним словом: для монтеров пойдет, чего греха таить!!!
MiniloG вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах