Цитата:
Сообщение от comrade
Что за альтернативные источники? Речь, как понял, идет о питание от нескольких независимых линий/источников (категории электроснабжения 1 или 2).
|
Альтернативные это солнечные батареи и ветрогенераторы
Цитата:
Сообщение от comrade
Опять вы всех собак вешаете на проектировщиков. Честно сказать конкретных предложений от вас не услышал,
|
Конкретные предложения должны поступать не от эксплуатации а от ВНИИ, эксплуатация только озвучила проблемы и пытается добиться что бы при проектировании они учитывались, собак на вас ни кто не вешает, объяснил же по моему как проектировщики вы же должны осмыслить установку ВЭИ и ИФС, принцип их работы вам ведь понятен, а получается в проекте вроде бы ВЭИ установлена и тут же замкнута по металлу технологии или других доп. коммуникаций тогда какой вообще смысл её устанавливать...
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от comrade
Не на каждом отводе есть вдольтрассовые ЛЭП и не везде они идут вдольтрассы.
|
Все правильно, вдольтрассовые линии не на всех МГ даже есть, НО тогда по любому они тогда должны быть запитанны от ВЛ РЭС, это тоже нормально...
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от comrade
Честно сказать конкретных предложений от вас не услышал, по крайнем мере к проектировщикам.
|
А то что УКЗ и АЗ стараться проектировать не напротив заземленных участков трубопроводов - это что не предложение что ли?