Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Документы ЭХЗ

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 17.02.2014, 16:49   #1
Громен
Новичок
 
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 6
Громен На пути к лучшему
По умолчанию Порядок и сроки обслуживания средств ЭХЗ

Прошу поделиться опытом: кто на какие документы опирается при выборе периодичности обслуживания средств ЭХЗ составляя ППР???
Громен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 18:16   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

ГОСТ Р 51164-98 п.п. 6.4 и Руководство по эксплуатации систем ПКЗ ВНИИГАЗ 2004, п.п. 3.2.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 18:40   #3
Transgaz47
Новичок
 
Регистрация: 23.03.2015
Сообщений: 4
Transgaz47 На пути к лучшему
По умолчанию

Про УПЗ.
Вложения
Тип файла: ppt УПЗ.ppt (1.95 Мб, 3366 просмотров)
Transgaz47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 20:53   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Transgaz47, Неплохая такая "сборочка" информации, с ссылками на НТД, мне понравилось. Слышал у вас в Трансгазах в прошлом году СТО какое то новое вышло по периодичности обслуживания средств ЭХЗ, по словам эксплуатации там якобы раз в год можно "посещать" теперь УКЗ)), не владеете информацией?
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 17:40   #5
Transgaz47
Новичок
 
Регистрация: 23.03.2015
Сообщений: 4
Transgaz47 На пути к лучшему
По умолчанию

Напиши какой я выложу, а так по смыслу это чушь такого не будет.

ГОСТ 51164 Приложение И (обязательно).
И.10 Технический осмотр, профилактическое обслуживание и текущий ремонт катодных станций и дренажей следует проводить не реже одного раза в месяц и дополнительно при изменении параметров электрохимической защиты.
При этом проводят:
- осмотр всех доступных для внешнего наблюдения конструктивных элементов;
- проверку контактных соединений и устранение неисправностей;
- регистрацию показаний приборов, изменение и, при необходимости, регулировку потенциала на трубопроводе в точке дренажа;
- техническое обслуживание в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.
Все виды неисправностей и отказов в работе следует фиксировать в полевом журнале с указанием времени их обнаружения, способа и времени устранения согласно НД.
Transgaz47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 17:45   #6
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Transgaz47, Я же говорю что только слышал от начальника ЛЭС одного Трансгаза, если бы я знал его название я бы его и так нашел, а на счет 1 го раза в месяц в ГОСТ, так ваших же СТО есть 2 раза в год, я не удивлюсь если будет один!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 17:53   #7
Transgaz47
Новичок
 
Регистрация: 23.03.2015
Сообщений: 4
Transgaz47 На пути к лучшему
По умолчанию

Они наверное про временны регламент. То та ких много надо делать вид что они работают. Если провести анализ СТО то некоторые противоречат друг другу, в основном расходятся в значениях. Большой вопрос, кто их пишет?
Transgaz47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 06:50   #8
Lenin
Участник
 
Регистрация: 15.01.2013
Сообщений: 42
Lenin На пути к лучшему
По умолчанию

Сергей Чекушкин, есть такое СТО Газпром 2-5.1-632-2012. Там 2 раза в год насколько помню.
Lenin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 08:21   #9
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Lenin, Спасибо, скорее всего он и есть, надо будет ознакомится.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 18:54   #10
Transgaz47
Новичок
 
Регистрация: 23.03.2015
Сообщений: 4
Transgaz47 На пути к лучшему
По умолчанию

ВСН 39.1-1.22-007-2002
6.4. Периодичность технического осмотра и проверки исправности ВЭИ должна осуществляться в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации магистральных газопроводов" ВРД 39-1.10-006-2000. (п. 8.3), но не реже одного раза в квартал в объеме п.5.8 настоящих Указаний.

Р Газпром 9.2-025-2013
7.2.3 Вставка электроизолирующая как элемент трубопровода является неразъемным изделием и не требует ТО в течение всего срока эксплуатации. Проверку работы ВЭИ следует проводить с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Для контроля работы ВЭИ проводят:
- проверку исправности в соответствии с 8.2.5;
- контроль выводов и подключений;
- контроль искроразрядника при подземной установке ВЭИ по индикаторному элементу в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя;
- контроль искроразрядника при надземной установке ВЭИ (при отключении искроразрядника от трубопровода) путем измерения его сопротивления
8.2.5 Измерения на вставках электроизолирующих проводят в соответствии с методикой, представленной в приложении Д.
8.2.6 Измерения на изолирующих фланцевых соединениях (при их наличии) проводят по методике, представленной в приложении Д. Дополнительно определяют сопротивление диэлектрических элементов (прокладок и вкладышей) в системе «фланец–шпилька». Критерием неудовлетворительного состояния диэлектрических элементов является сопротивление менее 100 кОм.

ВРД 39-1.10-069-2002
3.2.39. Состояние изолирующей вставки (фланца) проверяется 1 раз в год. Состояние изолирующего фланца определяется путем одновременного измерения потенциала трубопроводов до и после изолирующего фланца. Исправным состоянием изолирующего фланца считают отсутствие влияния тока установок катодной защиты ГРС на величину потенциала входного (выходного) газопровода.

СТО Газпром 2-5.1-632-2012
Таблица 6. и Таблица Б.1
Transgaz47 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot