Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
13.08.2020, 13:41 | #1 |
Новичок
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 2
|
Помогите разобраться с перезащитой.
Имеем такие графики которые получаем ежесуточно с СДЗ по GSM-телеметрии:
[SPOILER] [/SPOILER] На графиках №1,2 на защитный потенциал сильно влияет ток дренажа. На графике №3 на защитный потенциал сильно влияет напряжение рельс-земля. При этом показания защитного потенциала уходят в перезащиту, начальство сильно недовольно таким фактом. Пытаюсь объяснить, что дренажки стоят в зоне блуждающих токов и при измерении относительно МСЭ который так же зарыт в земле, где присутствуют блуды, показания потенциала трубы не могут быть верными. Такие объяснения не сильно помогают. Что делать с перезащитой не знаю. И ещё вопрос. Электропоезд тащит по рельсам вокруг себя пятно положительного потенциала, которое получает от питания +3000В. Почему рельс вдруг становится отрицательным -9В, -24В в момент срабатывания СДЗ? Откуда берётся минус на рельсе? Последний раз редактировалось Евгений Чернов; 14.08.2020 в 07:17. |
16.08.2020, 22:16 | #2 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Дренаж открывается, если потенциал рельса будет отрицательнее трубы на величину порога открывания диода - это принцип работы СДЗ. Но правильное значение потенциала рельса можно измерить только относительно электрода, установленного у рельса. Если мерить в СДЗ, добавляется большая омическая составляющая от падения напряжения в грунте при выключенной СДЗ или в кабеле при включенной.
Минус на рельсе берется оттуда же, откуда и плюс на проводе - от тяговой подстанции. ТП подключена минусом к рельсу, и когда сопротивление рельсовой цепи велико, плюс от поезда не пожет сдвинуть потенциал рельса вверх. По сути, ТП - это огромная катодка, которая подключена через БДР (СДЗ) к трубе, только анод у нее -рельс под поездом - постоянно перемещается. Токи у вас текут большие, и скачки потенциала можно снизить только увеличением сопротивления дренажной цепи. Но такой мощный резистор вряд ли найдется. Единственный вариант - включить в цепь сопротивление земли. Закопать за пределами охранной зоны ЖД голую трубу и подключить дренажнай кабель к ней, пусть растворяется потихоньку. Следующий шаг - установить усиленный дренаж, т.е. противокатодку, и эта труба будет ее анодом. |
17.08.2020, 09:35 | #3 |
Новичок
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 2
|
Спасибо за развёрнутый ответ!!! Вроде всё просто, а на работе посоветоватся не с кем. "Дренаж открывается, если потенциал рельса будет отрицательнее трубы на величину порога открывания диода - это принцип работы СДЗ". С этим всё чётко, при разнице в 0,8 В (видно по графику) начинает теч ток.
"Но правильное значение потенциала рельса можно измерить только относительно электрода, установленного у рельса" Две дренажки стоят на насыпи, мерил напряжение между МСЭ (МСЭ закопан чуть ниже насыпи) и трубой тестер показал +80 В т.е. МСЭ стоит в зоне блудов и поэтому показания кривые(это понятно). Но когда дренажка пропускает через себя ток, блуды наверное в зоне МСЭ отсутствуют? т.к. Дренажный кабель имеет гораздо меньшее сопротивление чем почва. Почему в этот момент показания тоже кривые? То есть если бы труба показала +2 В , а рельс + 1,2 В пошли токи дренажа это логично. но на графике №2 напряжение рельс-земля -24В!!! Минус ТП соеденён с рельсом и заземлением то есть как рельс может стать таким отрицательным? "Токи у вас текут большие, и скачки потенциала можно снизить только увеличением сопротивления дренажной цепи.", а баластными резисторами, которые стоят на СДЗ, можно это отрегулировать? И с голой трубой не очень понял куда её подключать к трубе? рельсу? |
17.08.2020, 11:18 | #4 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
В любом случае честный замер получается только относительно электрода, установленного около коммуникации. Если есть возможность, протяните любой провод до трубы и установите там электрод. Тогда будет возможность сравнить данные.
Минус ТП заземляется не на рельсе, поэтому блуждающие токи могут течь и мимо дренажки, прямо по земле. Сопротивление балластных резисторов в СДЗ составляет доли Ом, поэтому погасить большой ток не смогут. Идея с закопанной железкой не нова. Если ток стекает с трубы и повреждает ее, можно вынести точку стекания ближе к рельсу. В ряде случаев помогает протекторная группа, закопанная между трубой и рельсом и подключенная к трубе через БДР. Тогда между трубой и протекторами отсутствует поле в земле, и ток будет стекать с протекторов. |