05.03.2012, 07:45 | #1 |
Участник
Регистрация: 05.03.2012
Сообщений: 26
|
Контакт труба-патрон
Доброго времени суток. Я на вашем форуме впервые, да и обследованием систем ЭХЗ занимаюсь не так давно, соответственно возникает много вопросов, вот наткнулся на ваш форум и думаю что теперь мои сообщения периодически будут появляться тут)))
У меня такой вопрос: При обследовании перехода газопровода под дорогой возникает не понятная для меня ситуация измерение сопротивления цепи ТРУБА-Патрон составляют к примеру 20 ОМ и если руководствоваться документу "Руководство по эксплуатации систем противокоррозионной защиты трубопроводов", ТО: Измеренное сопротивление величиной ниже 0.3 Ом свидетельствует о наличии прямого контакта. Если величина измеренного сопротивления выше 0,1 L Ом (длина патрона, м) можно считать, что патрон и труба не имеют электриче¬ского контакта. Все просто казалось бы, но подходя с прибором КОРД-ИПИ к свече патрона я слышу, что сигнал резко увеличивается и продолжается до самого полотна дороги и почему то пропадает с другой стороны дороги ( как мне казалось патрон при касании должен звенеть весь). В связи с этим два вопроса 1 - Почему гудит только с одной стороны дороги и не гудит с другой? 2 - можно ли верить таким столь маленьким допустимым значениям сопротивления указанным в РУКОВОДСТВЕ??? Может кто то сталкивался с такими ситуациями и может рассказать, что там в земле при мною изложенной выше ситуации |
05.03.2012, 11:47 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Встречный вопрос вы с ИПИ работали на частоте ЭХЗ или от генератора? Если шли по сигналу ЭХЗ то причина банально проста, обычно свеча или сама без изоляции или как правило намертво приделана к стальной не изолированной поддерживающей опоре, вот вам и индикатор показывает повреждение изоляции, а вообще конечно бывает он "звенит" и на ж/б пригрузах-хотя они не имеют контакта с трубопроводом, иногда реагирует просто на металлолом который зарыт рядом с трубой, случаи такие были...20 Ом, хорошее сопротивление особенно на старых трубопроводах, контакта нет значит, вообще перепроверить можно, методики щас хорошо описаны,чем измеряли кстати?
|
05.03.2012, 12:03 | #3 |
Участник
Регистрация: 05.03.2012
Сообщений: 26
|
Шел по сигналу генератора, правда не ИПИ- го генератора а с частотой 625 ГЦ, но и по сигналу генератора от ИПи то же самое, а бывает и по "катодке" такая же ситуация бывает, с одной стороны от дороги звучит с другой нет. Разве свеча или её опора имеют прямой контакт с трубой?? свеча обычно как я понимаю к кожуху приваривается ( если я ничего не путаю). Когда звенит на Крановых узлах мне понятно по обсадной колонне бежит, под ЛЭП тоже понятно а тут как? я не понимаю....а сопротивление мерил прибором (Измеритель сопротивления заземления Metrel MI 3123). А чем мереете обычно вы? И если касание патрона есть то весь патрон должен гудеть или может быть такое что только с одной стороны.
|
05.03.2012, 13:03 | #5 | |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Цитата:
Добавлено через 15 минут Если не трудно кинете ссылочку где можно поподробнее узнать о нем! |
|
05.03.2012, 13:29 | #6 |
Участник
Регистрация: 05.03.2012
Сообщений: 26
|
http://www.metrel-russia.ru/company - Все про Метрель
тоесть я так понимаю у свечки хоть и контакта нет, но на неё каким то образом наводится сигнал. а на счет изоляции патрона...старые патроны никто и неизолировал частенько |
05.03.2012, 13:33 | #7 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
|
05.03.2012, 13:36 | #8 |
Активный участник
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
|
Сергей, прибор замечательный. По работе с ним целый сезон показал себя крайне неприхотливым, удобным в эксплуатации, очень надежным. Умеет мерить сопрот. грунтов, сопротивление растекания заземлений (анод. и защитного), сопрот-е цепей, изоляции (хотя, тут не очень уверен, запамятовал)... Качественные провода, крокодилы, контакты. Самое главное - мощный магнит, который уверенно держит прибор на любой метал. поверхности
|
05.03.2012, 13:40 | #9 |
Участник
Регистрация: 05.03.2012
Сообщений: 26
|
Еще мне вот такой интересный случай встретился в болотистой местности. метров 20 от начала обследования сигнал ИПи 01/90, потом резко возрастает до 10/20 и так на протяжении метров 70, пройти дальше и проверить упадет ли сигнал не удалось - болото! Вот и думаю як это было неужели так через воду сигнал растекается от какого то повреждения где-то на этих 70 метрах, нувряд ли ртакое протяженное повреждение изоляции....никто с подобным не сталкивался?
|
05.03.2012, 13:43 | #10 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
GPS, Как он называется то правильно?
|