Старый 29.04.2015, 20:26   #11
Игорь Яскин
Участник
 
Аватар для Игорь Яскин
 
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
Игорь Яскин На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Дааа,повезло вам ребята! и зачем вот нужен такой геморой?? на свалку!
Новые технологии...:)

Добавлено через 10 минут
Цитата:
Сообщение от UA3GBV Посмотреть сообщение
Вопрос снят. БИ переходили в режим измерения поляризационного потенциала на сотой секунде работы из-за наводок в кабеле обратной связи, в цепи ДП.
В Вашем случае, при двух возможных режимах работы ПОТ/ТОК, режим может переключаться только в ручную или удаленно при подключенной возможности телеуправления. Само измерение потенциала (из него следует и автоматическое его поддержание) реализовано от одного контакта датчика. Если стоит перемычка ТРУБА-ДП, то мереется относительно Труба-МСЭ, если эту перемычку убрать то будет измерение МСЭ-ДП. В данной модели устройство не знает и не может знать различий между Сумм и Поляр потенциалом - это просто не предусмотрено в электронной схеме. В п. 2 тест меню, если меняется 0-1 после сотой секунды - проверьте исправность самого ручного тумблера, если все ок, то возможно это дефект прошивки или выход из строя элементов схемотехники.
Вот как то так) немного путанно.
Работаю с ними 3 года - много ремонтирую разнообразные их вариации, кроме самых последних ЕВРО.
Игорь Яскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 21:22   #12
UA3GBV
Новичок
 
Регистрация: 07.04.2015
Адрес: Липецк
Сообщений: 5
UA3GBV На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Игорь Яскин Посмотреть сообщение
Новые технологии...:)
Добавлено через 10 минут
Работаю с ними 3 года - много ремонтирую разнообразные их вариации, кроме самых последних ЕВРО.
Коллеги, значит :)

Да, я разобрался с режимами. Раз в 100 секунд БИ проверяет разность потенциалов ТР/ДП и если она есть, в следующие 100 секунд измеряет поляризационный. Перемычки у нас, почему-то, в коверах ставят, а не в станции, достаточно, к примеру, плохого контакта в перемычке и в результате несоответствие цифр на БИ и на ЭВ2234 заставляет монтеров тащить блоки в ремонт пачками.
Вот я и мечтал программно заставить БИ измерять только суммарный потенциал, но, видимо, это можно решить только запайкой перемычки.
UA3GBV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 22:38   #13
Игорь Яскин
Участник
 
Аватар для Игорь Яскин
 
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
Игорь Яскин На пути к лучшему
По умолчанию

Про несоответствие. Блок индикации и измерения (БИИ) не является средством измерения. Понятно, что различия показаний будут(((, особенно по вых току и напряжению. На месте можно подкрутить все переменным сопротивлением многоповоротным, которые кроются под крышкой. По сути, как говорили на недавнем семинаре метрологов, это индикатор(само табло) показыват только НАЛИЧИЕ величины, а не ее точное значение, так по крайней мере по законодательству, так что замеры делаем поверенными приборами, а с БИИ в основном занимаюсь только при подключении к телеметрии.

Добавлено через 1 минуту
Хотя в их новых преобразователях БИИ БУДУТ средствами измерения, хотя я с трудом понимаю зачем Таскать их каждый год на поверку)))

Добавлено через 5 минут
Вообщем, я думаю не стоит обращать внимание на погрешность 0.2 по потенциалу или +- 3 В, +- 1 А, понимаю диковато, но так оно и есть)))
Игорь Яскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 12:46   #14
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Ребята вы описываете теже проблемы что и у НГК-ИПКЗ, с ними такой же геморой! В топку такие преобразователи!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 10:18   #15
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

Коллеги добрый день!
Вопрос по ПКЗ-АР.
Подскажите пожалуйста, как записать суточный режим по току на шунте (с помощью ИР-1)?
Ребята сейчас в полях и столкнулись с ним вопросом...
Модель ПКЗ-АР-Е2-Т3-У1.
На лицевой стороне никаких выводов нету, местный ЭХЗшник разводит руками...
Ее скрывать толи для этого?
Сам к сожалению не там, фотографий пока нет под рукой.
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 15:06   #16
Игорь Яскин
Участник
 
Аватар для Игорь Яскин
 
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
Игорь Яскин На пути к лучшему
По умолчанию

Как бы так на пальцАх объяснить...
на панели подключения анода и трубы анод подключается напрямую к перемычке(шине) идущей на БМ, а труба подключается к клемме как будто "висящей в воздухе" чуть выше будет клемма трубы напрямую присоединяющаяся к БМ(базовый модуль) между ними как раз с задней стороны установлен токовый шунт, ну как то так...
между ними я как раз и измеряю ток, кстати, тоже бывает ИР-1
зайдите на сайт ЦИТ-ЭС - посмотрите фото СКЗ - будет понятнее
Игорь Яскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 15:39   #17
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Игорь Яскин Посмотреть сообщение
Как бы так на пальцАх объяснить...
на панели подключения анода и трубы анод подключается напрямую к перемычке(шине) идущей на БМ, а труба подключается к клемме как будто "висящей в воздухе" чуть выше будет клемма трубы напрямую присоединяющаяся к БМ(базовый модуль) между ними как раз с задней стороны установлен токовый шунт, ну как то так...
между ними я как раз и измеряю ток, кстати, тоже бывает ИР-1
зайдите на сайт ЦИТ-ЭС - посмотрите фото СКЗ - будет понятнее
Игорь, а вы не могли бы на фотографии нарисовать стрелочками?
Мне придется объяснять это удаленно, поэтому отправив картинку, я бы сильно упростил процесс)
Если у вас получится скинуть картинку с указанием клемм, я буду очень вам благодарен!
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 16:19   #18
Игорь Яскин
Участник
 
Аватар для Игорь Яскин
 
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
Игорь Яскин На пути к лучшему
По умолчанию

Примерно как то так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pkz-ar-01-b.jpg
Просмотров: 1450
Размер:	94.1 Кб
ID:	820  
Игорь Яскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 19:23   #19
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Игорь Яскин Посмотреть сообщение
Примерно как то так
Огромное спасибо!
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 12:37   #20
Игорь Яскин
Участник
 
Аватар для Игорь Яскин
 
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
Игорь Яскин На пути к лучшему
По умолчанию

Да незачто
Игорь Яскин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot