Старый 18.07.2012, 10:59   #1
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию Оценка станций катодной защиты.

Предлагается выразить свое отношение (прежде всего специалистов, занимающихся эксплуатацией) к наиболее распространенным производителям СКЗ.
Для этого организуется опрос, какому производителю отдается предпочтение.
Если посчитаете, что необходимо дополнить список производителей - вносите свои предложения.

Последний раз редактировалось Alex; 18.07.2012 в 11:04.
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 18:36   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Я свое мнение уже неоднократно высказал, завод это завод, а подвал -это подвал как бы он там не назывался, и это видно невооруженным взглядом, можно станцию даже и не включать! да такое изделие и электроустановкой то, как то язык не поворачивается назвать...

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 18.07.2012 в 18:44.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 00:42   #3
kangaro
Активный участник
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 111
kangaro На пути к лучшему
По умолчанию

Буквально вчера произвел осмотр В-ОПЕ-М6 Энергомера, монтаж 2012 года, и не впечатлился. здоровенные навороченные шкафы, все красиво, нарядно,и при этом при регулировании параметры скачут, вместо плавного изменения, а в одной так вообще что-то внутри коротило, т.к. при закрытии лицевой панели резко режим падал и обратно поднимался.завтра посмотрим, что покажут суточные замеры)
kangaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 06:01   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kangaro Посмотреть сообщение
Буквально вчера произвел осмотр В-ОПЕ-М6 Энергомера, монтаж 2012 года, и не впечатлился. здоровенные навороченные шкафы, все красиво, нарядно,и при этом при регулировании параметры скачут, вместо плавного изменения, а в одной так вообще что-то внутри коротило, т.к. при закрытии лицевой панели резко режим падал и обратно поднимался.завтра посмотрим, что покажут суточные замеры)
Ну на счет Здоровенные навороченные это уж слишком конечно, ни чего в них такого ненужного нет, видимо 5кВт просто вам попались, про М6 правда ни чего не могу сказать, просто не видел их, но М1,М2,М3 выглядят очень аккуратно по сравнению с Сигналом и тем более с НГК-ИПКЗ, а т что у вас все скачет так это понятно что преобразователь с дефектом, нужно просто устранить его, станции отличнейшие а главное надежные про них можно смело сказать включил и забыл, лет 10 можно вообще не подходить..а как они выдерживают температурные режимы я до сих пор удивлен, практически бывало к корпусу не возможно прикоснутся от нагрева а ему хоть бы -хны, работает себе в заданных режимах.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 09:03   #5
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Сергей Чекушкин,
Зато не вписываются с системы коррозионного мониторинга Газпрома, и как говорится, давай до свидания..(с). С большим трудом приходится пробивать их при строительстве новых объектов.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 09:07   #6
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

comrade, насколько я знаю, эта проблема должна разрешиться в ближайшее время (на стадии подписания).
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 11:45   #7
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Ох уж этот пресловутый газпром со своими СТО, СТО это не ГОСТ и вообще внутренний документ..., понятное дело что там у них "вписывается", эта коммерция началась еще в конце 90-х а щас видимо на пике, кто там смотрит работает или нет СКЗ, главное на трассу не выезжать и дистанционно мониторить, а что они за частую сами не понимают, видят дистанционно потенциалы в точках дренажа -1,4 (В) и все спокойны ( а они как правило спроектированы на заземленных участках т.е. с имитацией обширного повреждения изоляции) а в километре от Т.Д. потенциал СОС 5-6 (В), я уже не говорю оп ПП, вот ведь в чем фокус этого мониторинга! такое встречал не раз и в основном именно в газпроме.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 24.07.2012 в 14:50.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 08:08   #8
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Энергомеру в металолом - за последние три года эксплуатации вылетело порядка 40шт
Причина одна - блок управления
К силовой части нареканий нет

Последний раз редактировалось Alexandr; 30.08.2012 в 08:12.
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 10:46   #9
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Почему сразу в металлолом), это как старый добрый автомобиль- повозился и отремонтировал, а вот инвертор точно можно сразу в металлолом. В-ОПЕ-М1;М3; концерна Энергомера, работают безотказно с 2004 г.
P.S: Хочу добавить 8 СКЗ В-ОПЕ работают в режимах 20-40 А, ни одного отказа.....

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 01.09.2012 в 15:32.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 21:11   #10
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Согласен с вами Сергей, повозится можно, но когда повально "летят" каждая вторая, руки опускаются. Пора решать эту проблему на уровне КБ

Последний раз редактировалось Alexandr; 30.08.2012 в 21:14.
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot