По умолчанию

Тупые хотелки. В газпромовских ТТ такое часто попадается. Но в данном случае думаю получится объясниться. Спрашивал для перестраховки на 100%
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 10:57   #12
Леонид
Участник
 
Аватар для Леонид
 
Регистрация: 21.08.2013
Адрес: Россия, Коми, Микунь
Сообщений: 25
Леонид На пути к лучшему
Отправить сообщение для Леонид с помощью Skype™
По умолчанию

подскажите пожалуйста! хотелось бы узнать, вот существует три режима на СКЗ(автом., ручной и токовый вроде как) поясните в чем отличие этих режимов и на какой лучше выставлять, в авто режиме я так понял ничего не регулируется, но и ничего на приборы не выходит..обычно в энергомерах тупо в ручном режиме выставляешь как надо и все, а в токовом сразу лампочка "не нормы" загорается, что это значит?
Леонид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 16:01   #13
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Леонид, Все три режима актуальны, если применять их с учетом конкретных условий, во всех станции должны работать, у производителя "Энернгомера" на сайте есть руководства по эксплуатации с очень подробным и понятным описанием, лучше чем они уж вам думаю ни кто не объяснит, и почти все преобразователи работают в этих трех режимах по одному принципу не важно кто производитель.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 11:49   #14
Sergey Murzin
Новичок
 
Регистрация: 17.01.2014
Сообщений: 14
Sergey Murzin На пути к лучшему
По умолчанию

Добрый час, вопрос как и у "топикстартера", имеем В ОПЕ-ТМ-100-48 4,8кВт 100А/50В, установлен на ТЭЦ защита СУГ емкостей, ответственного нет уже цать лет, после пуска станции катодной защиты (согласно бумагам) выставили 10А и 48В соответственно, обеспечили защитный потенциал -1,0 В, прошли годы, попросили посмотреть, все цепи проверили-без обрывов, величина переходного сопротивление в пределах нормы, R растеканию АЗ - норма. Включаем в работу, напряжение 50В (номинал) а ток 3А и не поднимается, дольше отключается выпрямитель. Обнаружил что одна емкость подключена к заземлению, по старинке делали раньше, так и тут сделали. Едем дальше, демонтировали для выяснения причин, на выпрямителе ток поднялся до 5 А при 40 В, но дальше при увеличении U ток не растет. С годами, по логике вещей, на данный момент для обеспечения защитного потенциала выходной ток ведь должен быть больше 10А, по крайней мере не меньше этого значения. Что посоветуйте, Брать инструкцию по наладке выпрямителя и проводить полную проверку всех элементов или на завод его (по гарантии)? Что может быть ?
Sergey Murzin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 12:09   #15
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Sergey Murzin, Вы сперва определите где неисправность в Цепи СКЗ, "емкость - АЗ", для этого просто измерьте сопротивление цепи, или же неисправность в самом преобразователе, откинете рабочую цепь и прогрузите его реостатом!

Добавлено через 5 минут
И еще сопротивление растеканию тока АЗ, по вашим данным (40В/5А), 8,0 Ом, почему вы говорите что это норма??? Закон Ома еще ни кто не отменял)))
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 12:16   #16
Sergey Murzin
Новичок
 
Регистрация: 17.01.2014
Сообщений: 14
Sergey Murzin На пути к лучшему
По умолчанию

прибор ИС-10 говорит что 0,29÷0,32 Ом, располагаются АЗ (три штуки) в радиусе 30-50 м от защищаемого объекта.

Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Sergey Murzin, определите где неисправность в Цепи СКЗ, "емкость - АЗ", для этого просто измерьте сопротивление цепи, или же неисправность в самом преобразователе, откинете рабочую цепь и прогрузите его реостатом!
С первым вариантом проверим, а вот с реостатом нагрузочным беда )
Sergey Murzin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 12:19   #17
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Sergey Murzin, А что говорит сопротивление цепи? измерьте прямо с преобразователя, откинете кабели от + и - , подключитесь к ним и измерьте цепь, если получите примерно тоже самое, то проблема в преобразователе, что бы убедится в этом, попробуйте нагрузить его реостатом, если исправен он вам должен выдать номинальное напряжение и номинальный ток.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 12:21   #18
Sergey Murzin
Новичок
 
Регистрация: 17.01.2014
Сообщений: 14
Sergey Murzin На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Sergey Murzin, А что говорит сопротивление цепи? измерьте прямо с преобразователя, откинете кабели от + и - , подключитесь к ним и измерьте цепь, если получите примерно тоже самое, то проблема в преобразователе, что бы убедится в этом, попробуйте нагрузить его реостатом, если исправен он вам должен выдать номинальное напряжение и номинальный ток.
Спасибо Сергей, будем проверять.
Sergey Murzin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 12:26   #19
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Sergey Murzin, Если 10 лет ни кто не подходил))), проверьте все наконечники и резьбовые контакты цепи.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 11:30   #20
Sergey Murzin
Новичок
 
Регистрация: 17.01.2014
Сообщений: 14
Sergey Murzin На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Sergey Murzin, откинете кабели от + и - , подключитесь к ним и измерьте цепь.
Померили, R=12 Ом. Промерили еще след.цепи: от станции до АЗ (ближайший) R=0.17 Ом, от станции до ёмкости R=0.25 Ом, АЗ-ёмкость R=396 Ом.
Sergey Murzin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot