Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
29.05.2012, 16:44 | #1 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Термитная приварка катодных выводов
Уважаемые коллеги, возник неожиданный вопрос, в какой НТД можно подробно почитать про термитную приварку, в частности условия её применения (сброс давления, толщина стенки и т.д.) нет времени всю НТД лопатить, может кто сталкивался-подскажите.
|
29.05.2012, 23:25 | #2 |
Активный участник
|
СТО Газпром 2-2.2-136-2007
Приварку проводов установок электрохимиче-ской защиты и контрольно-измерительных пунктов к трубопроводу следует производить: термитной или электродуговой сваркой к поверхности трубопровода - для труб с нормативным временным сопротивлением разрыву менее 539 МПа (55 кгс/мм2); только термитной сваркой с применением медного термита к поверхности трубопровода или электродуговой сваркой к продольным или кольцевым швам - для труб с нормативным временным сопротивлением разрыву 539 МПа (55 кгс/мм2) и более. Последний раз редактировалось comrade; 29.05.2012 в 23:31. |
30.05.2012, 06:19 | #3 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Что то не найду в документах что толщина стенки металла должна быть не менее 5 мм, давление в трубопроводе сброшено до (стольки то).... атмосфер я прекрасно знаю что и как должно быть но в какой НТД это четко прописано?? везде в 2-х словах... на действуещем ....только термитной сваркой... это понятно, а где условия ее проведения?
И еще на сколько мне известно , термитная сварка выполняется как минимум на 100мм от сварного шва, раньше так было.....а щас на сварном шве, на сварном шве в моем понятии ни чего кроме шва не должно быть и это правильно, вдуматься только какой бред в СТО написан, а как же ВИК, РК, УК, ??? Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 30.05.2012 в 06:26. |
20.06.2013, 20:49 | #4 | |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
СТО Газпром 2-2.2-136-2007 посвящен капитальному ремонту, поэтому о давлении там речь идти не может. А приварка к швам прописана только для упрочненных труб. Видимо, к такому металлу вывод плохо приваривается, а металл швов мягче.
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Приварку проводов установок электрохимической защиты и контрольно-измерительных пунктов к трубопроводу следует производить: термитной или электродуговой сваркой .... |
|
30.05.2012, 18:29 | #5 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Да уж ситуация интересная, неужели ни в одной НТД не описаны условия применения термитной сварки катодных выводов, но ведь точно знаю что на толщину не менее 5 мм, но вот найти не могу...
|
31.05.2012, 17:54 | #7 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Вот так вот коллеги, несложный вроде бы вопрос иногда убивает наповал....столько НТД имеем а ответа нет.
|
30.06.2012, 19:03 | #9 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
|