Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Нов.Сообщения | Все разделы прочитаны |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.04.2014, 09:53 | #1 |
Участник
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 32
|
Трубопроводы в зоне ВКО
Подскажите пожалуйта, два трубопровода наход в грунтах с высокой кор. агресивностью, получается в зоне ВКО. По госту
""Система электрохимической защиты трубопроводов должна быть обеспечена коррозионным мониторингом, включающим контрольно-диагностические пункты, оборудованные сенсорными устройствами и датчиками контроля поляризационного потенциала, скорости коррозии (в том числе коррозии под изоляционным покрытием, защитного тока, интенсивности поглощения водорода, рН и др. согласно НД). " Вопрос в том, что за датчик водорода, и вообще может есть у кого схема КДП, что там надо устанавливать, и устанавливать только в точке дренажа? помогите разобраться. И еще вопрос если к станции В-ОПЕ подключ несколько трубопроводов через БДРМ, как подключить ЭНЕС-3М с ДП от всех точек дренажа, и вообще надо -ли их все подключать к В-ОПЕ? |
03.04.2014, 10:26 | #2 | |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,612
|
Цитата:
Подключать естественно нужно только ЭНЕС от одного из трубопроводов! |
|
03.04.2014, 16:21 | #6 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,612
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|